首页
>
论坛
>
试验检测管理综合交流
某特大桥试验检测实施细则(详细)!!!
1
#
stec2009
2010-10-16
一、
总则
1、
为了贯彻落实《建设工程质量管理条例》,保质保量完成**大桥工程的试验检测工作,根据国家、交通部、浙江省、杭州市相关检测试验标准、规程、规范及设计的技术要求,使**大桥工程施工质量检测工作标准化、规范化,特制定本细则。
2、
细则适用于**大桥工程第1合同段施工常规质量检测,栈桥码头、附属设施等临时工程亦可参照使用。
3、
我们的方针是科学、公正、严谨的检测,热忱、优质、高效的服务。希各相关方和现场试验人员按此细则执行。
二、施工常规质量检测项目
(一) 混凝土配合比设计试验
(二) 钢筋原材料力学性能检测
(三) 钢筋焊接力学性能检测
(四) 钢筋机械连接力学性能检测
(五) 水泥质量检测
(六) 细集料(砂)质量检测
(七) 粗集料(石子)质量检测
(八) 粉煤灰质量检测
(九) 矿渣微粉质量检测
(
十)
外加剂质量检测
(
十一
)
混凝土抗压强度检测
(
十二
)
钢绞线
.
力学性能检测
(
十三)锚夹、具力学性能检测
(十四)波纹管质量检测
(十五)高强度螺栓检测
三、检测项目实施细则
(一)混凝土配合比设计
1
、取样实施细则
⑴
使用标准:
《混凝土配合比设计规程》(
JGJ55
-
2000
)
⑵
取样方法:
各工序混凝土施工前两个月,工程部和总工办提出技术要求,试验室到料场取样,并送到指定的实验室进行配合比设计。配合比设计完成后及时上报监理进行验证。
⑶
取样数量:
每组配合比取水泥
1
袋(
50kg
)、砂样
80kg
、石样
150kg
,粉煤灰
15 kg
。
⑷
送样要求:
水泥样应袋装密封防止浸水、受潮,砂、石样应牢固袋装密封,防止漏损及其他杂物掺入,并即时送至指定试验室。
⑸
配合比送样单填写要求:
清楚填写下列内容:工程名称、委托单位、配合比混凝土使用部位,强度等级,坍落度要求,使用气温,拌和与振捣方式,原材料(水泥、砂、石)生产厂、品种、规格及数量,掺和料及外加剂生产厂、品种及掺量。
2
、检测实施细则
(
1
)抽样频率:每个标号
1
次。
(
2
)试验方法:(略)
3
、试验周期:
4
~
30
天
(二)
钢筋原材料力学性能检测
1
、取样实施细则:
⑴
使用标准:
a、
检测用标准:
《金属材料室温拉伸试验方法》(
GB/T228-2002
)
《金属材料弯曲试验方法》(
GB/T232-1999
)
b、
判定用标准:
《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(
GB1499.2
-
2007
)
《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(
GB1499.1
-
2008
)
⑵
取样方法:
钢筋进场后,质检部通知试验室取样,试验室提出钢筋检测申请,由监理方(见证人)到现场见证认同后,方可采取钢筋样。
⑶
取样数量:
①
钢筋原材:按同一牌号,同一炉(罐)号、同一尺寸规格的热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋,不大于
60t
取一组钢筋样。
1
组钢筋样
4
根(
2
根拉伸试验,
2
冷弯试验)拉伸试样取样长度
L
≈
10
d
+200mm
(
d
为钢筋直径);冷弯试样取样长度
L
≈
5
d
+150mm
(
d
为钢筋直径)。
⑷
送样要求:
各组钢筋样绑成捆加以区分,挂上标牌标清规格型号、炉号、生产厂家。取样后即时送至指定的试验室。
⑸
钢筋送样单填写要求:
清楚填写下列内容:工程名称、委托单位、取样时间、代表数量、品种规格、生产厂家、钢牌号、样品数量,焊接钢筋要注明焊接方式,检测指标(屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯、反复弯曲),送样人和见证人签字。
2
、试验实施细则
(
1
)检测项目:屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯性能
(
2
)抽样频率:按同一牌号,同一炉(罐)号、同一尺寸规格的热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋,不大于
60t
取一组钢筋样。
(
3
)试验方法:(略)
3
、试验周期:
1
~
2
天
某特大桥试验检测实施细则.rar
2
#
ddffxx_1969
2010-10-16
谢谢分享!
3
#
luqiaoyi
2010-10-17
感谢分享
4
#
虚怀先生
2010-10-18
正好能用上 下载了 谢谢!
5
#
wuzhan1119
2010-10-18
比较详细也是比较实用,下来看看学习一下。
6
#
coblie
2012-10-09
下来看看学习一下
7
#
spy870810
2012-11-20
参考学习一下的
8
#
250417562
2014-10-13
谢谢提供,下了。
9
#
shjwsjja
2017-06-23
回复
stec2009[/color" target="_blank">的帖子
谢谢分享
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册