首页
>
论坛
>
试验检测管理综合交流
关于监理平行试验结果不合格如何处理
1
#
xzg970524
2008-10-16
我们项目出现这样一个问题;即监理做的砼抽检试件抗压强度达不到设计强度(即不合格),而施工单位试验室的砼试件抗压强度自检合格,其中既有桩基混凝土试件 还有立柱及预制箱梁的混凝土试件;出现这种情况监理要求委托一家有资质的第三方检测单位来取芯或超声回弹来检测这些结构物;请教各位同仁该检测费用应由谁出?
2
#
3c3t
2008-10-16
这个要给业主说一下,一般的规定是,如果第三方检测合格,费用由业主承担,如果不合格,检测费用由承包人承担。
3
#
沧海一粟
2008-11-08
是的
4
#
xiaopao2007
2009-01-05
学习下,谢了!
5
#
luyuns
2009-01-05
自己先测下实体再说吧。
6
#
171566979
2009-12-11
同意楼上的说话是的
7
#
584044055
2010-12-18
是这样的
8
#
poiuyasdf
2010-12-18
同意楼上的说话是的
9
#
584044055
2010-12-30
同意楼上的说话是的hæäÒtζD