首页 > 论坛 > 2024年试验检测考试报名
  • [讨论]超声波检测时,声测管埋设的要点?
    1#
    • YANMINGMING
    • 2007-04-27
    超声波检测时,声测管埋设的要点?
  • 2#
    • 3c3t
    • 2007-04-27

    采用声波透射法检测基桩完整性时,应预埋声管,埋设要点如下(具体见相关规范):

        1、  声测管内径宜为50-60mm。

        2、  声测管应下封闭、上端加盖、管内无异物;声测管连接处应光滑过渡,管口应高出桩顶100mm以上,且各声测管管口处高度宜一致。

        3、  应采取适宜方法固定声测管,使之成桩后相互平行。

        4、  声测管埋设数量应符合下列要求:

        a、  D小于800mm,2根管;

        b、  D为800mm至2000mm之间,不少于3根管;

        c、  D大于2000mm,不少于4根管;

        D为受检桩设计桩径。

        5、  声测管应沿桩截面外侧钢筋笼内侧呈对称形状布置。

  • 3#
    • 肖晓华
    • 2007-04-28
    书上是大于等于1.5米4根呀
  • 4#
    • wangyu730513
    • 2007-05-17
    什么1.5米4根?一般1米以上3根,原因是声波包络图能覆盖就行。
  • 5#
    • YANMINGMING
    • 2007-05-24
    在声波透射法检测中,超声波特征值仅与收、发检测管间连线两边窄带区域 (声测剖面)的混凝土质量密切相关。当灌注桩的直径增大时,每组声测管间超声波的混凝土检测范围占桩截面积比例减小,不能反映桩身截面混凝土的整体质量状况,因此,声测管的数量及布置方法决定了桩身混凝土实际的检测面积和检测范围,对直径大的桩必须增加声测管的数量。一般桩径小于800mm时,沿直径布置两根声测管,构成一个声测剖面;桩径为 800~1500mm时,应按等边三角形均匀布置三根声测管,构成三个声测剖面;桩径大于1500mm时,应按正方形均匀布置四根声测管,构成六个声测剖面
  • 6#
    • ffjj680
    • 2007-05-24
    重点是“平行——牢固——畅通”
    有些施工单位用铁线绑于钢筋牢内,不牢固,灌注砼时容易走位。
    保证畅通,广东省的做法是如果预埋管堵塞的,要改用钻芯检验。
  • 7#
    • TQHHSHL
    • 2009-05-22
    声测检验
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册