序号
| 监控项目
| 监 控 要 点
| 质 量 标 准
|
1
| (1)
| 线
路
敷
设
、吊
顶
、护
墙
板
内
| 金属线槽
| 线槽质量
吊挂间距
跨接地线
| 合格证
2m
镀锌线槽有连接板,可不用跨接
|
(2)
| 配
管
| 管材质量与规格
管与管的连接
吊挂间距与支承点
跨接地线与防腐
| 符合设计要求,在顶棚内必须采用金属管、金属线槽布线
ф20mm及其以下的钢管必须用管箍丝扣连接
平直牢固,排列整齐,固定点间距均匀,管卡子终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm,中间管卡最大距离厚铁管为1.5m,薄铁管为1m,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整。弯曲半径不小于6D
用ф6钢筋作跨接地线,焊缝大于6D,两面施焊
|
(3)
| 管入箱盒
| 箱盒开孔整齐并与管径相吻合,一管一孔,不得开长孔,不用的敲落孔应用铁皮补严
吊顶内盒口朝向便于维修,接线盒不得缺盖
| 管子敷设连接紧密,管口光滑,护口齐全无脱落,管入箱盒处顺直,在箱盒内露出长度不大于5mm,用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的丝纹为2~4扣,盒内清洁无杂物
|
(4)
| 管内穿线
线槽布线
| 导线规格、型号、质量符合要求
导线在管子内(线槽内)无接头,在箱盒内有适当余量。导线不得外露
导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线
多股软铜线涮锡不得遗漏
| 导线质量必须符合GB5023-97要求
导线间和导线对地间的绝缘电阻必须>0.5MΩ
管内导线不得超过8根
|
2
| (5)
|
室
内
电
器
安
装
室
内
电
器
安
装
| 配电箱盘
| 配电箱(盘)符合设计要求,箱体、面板、二层底板的PE线必须直接与PE干线或PE端子排相连,严禁串联连接;
箱门装有超过50V电器设备时,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠的连接
多股导线压头应装压线端子
闸具下方应装卡片框
铁箱内壁焊点锈蚀应补刷防锈漆
| 安装牢固,位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗装配电箱盖板紧贴墙面。零线端子正确,箱体油漆完整。箱体内外清洁,箱盖开闭灵活,箱内结线整齐,回路编号齐全正确。管子与箱体连接有专用锁紧螺母;
配电箱(盘)上标明用电回路名称;
保护接零系统正确;
安装垂直度:配电箱(盘)体高50cm以下允许偏差1.5mm,体高50cm以上允许偏差3mm
|
(6)
| 照明器具安装
| 灯具、吊扇的规格、型号必须符合设计要求和施工规范的规定 器具及其支架牢固端正,位置正确,有塑料(木)台的安装在台的中心 大重型(3kg以上)灯具及吊扇等安装用吊钩、预埋件必须埋设牢固 有条格分块的吊顶、灯具、吊扇需按格块分匀 吊扇吊杆及其销钉的防松、防振装置齐全、可靠 成排灯具应在一条直线上 低于2.4m以下的灯具金属外皮应作好接零保护
| 器具表面清洁,灯具内外干净明亮
吊杆垂直,双链平行
扇叶距地不应小于2.5m
成排灯具、吊扇中心线允许偏差5mm
|
(7)
| 照明器具接线
| 螺口灯头相线压在中心端子上 导线连接牢固紧密,不伤芯线 PE线截面选用正确 带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯的吊链应使用镀锌吊链 在木结构上明(暗)装灯具时,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或用塑料线槽进行明配线
| 吊链灯的引下线整齐美观 导线进入器具的绝缘保护良好 在应接零范围内安装的灯具金属外壳,应设有专用接地螺栓
导线在器具、盒(箱)内的余量适当 盒内清洁,防腐完整无遗漏
|
(8)
| 开
关
| 开关断相线 暗开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙 多灯房间开关应与受控灯具顺序对应,并保证开关方向一致 开关、插座接线盒入墙过深,超过20~25mm时,应补加套盒处理
不得在开关、插座的接线端子处(拱头接线)以套接压线方式连接其它支路
| 明开关和暗开关的面板并列安装,高度允许偏差为0.5mm,同一场所高差为5mm,面板垂直度0.5mm
各房间内的开关、插座安装高度相差不应大于10mm 盒内清洁,防腐完整无遗漏 超差点应控制在设计标高的+15mm范围内,不应有负向超差
|
(9)
| 插
座
| 暗插座盖板紧贴墙面,四周无缝隙 在木质包箱内的开关、插座,应有防火隔热措施 单相插座的接线:面对插座,左零右火 同样用途的三相插座的接线:相序排列一致 单相三孔,三相四孔插座的保护接零(PE)线接在正上方 插座的PE线自成体系,不与工作零线混同
| 同一室内高差不大于5mm,成排安装不大于1mm 插座在暖气管上方时,其间距应大于300mm 插座在暖气管下方时,其间距应大于200mm 托儿所、幼儿园、住宅、小学的插座安装高度,不应低于1.8m 盒内清洁,防腐完整无遗漏
|
3
| (10)
| 接
地
| 接地
接零线的敷设
| 接地(接零)线的敷设应平直牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管 油漆防腐完整 在TN系统中接地线与保护线截面应符合规定
| 线路走向合理,色标准确
涂刷后不污染设备和建筑物
|
(11)
| 接地接零线的连接
| 接至电气设备、器具可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接
|
|