首页
>
论坛
>
水运监理工程师考试
钢筋保护层计算
1
#
wyjeg
2012-09-04
求解答:某港口码头预制钢筋混凝土大梁,所配钢筋主筋的直径为32mm,箍筋的直径为6mm,箍筋中心至混凝土表面的最小距离为47mm。问:如果该梁的箍筋直径改为10mm,那么,主筋中心至混凝土表面的最小距离允许为多少?(答案为71mm)求解析。
2
#
glgjlb
2012-09-10
因为最小保护层因为50mm,所以50+5+16=71mm,不知是否正确,请指正。
3
#
wyjeg
2012-10-08
我找到答案了,计算是这样的因为箍筋超过6mm时,保护层+5,所以50+5是保护层,+16是中心到砼表面距离。
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册