桩施工的质量通病及预防措施
预应力高强混凝土管桩
(
简称
PHC
桩
)
,是专业工厂里采用先张法预应力和离心成型工艺,经过蒸压养护而制成的一种空心圆筒体的等截面构件,通过锤击或静压的方法沉入地下作为建
(
构
)
筑物的基础。这是一种新型的基桩,由于它的卓越性能,广泛应用在工业与民用建筑、桥梁、港口码头、水利工程等,在国家建设中发挥了愈来愈大的作用。
PHC
桩在施工过程中,会碰到各种质量通病,主要有:
1
、沉桩困难,达不到设计标高;
2
、桩偏移或倾斜过大;
3
、桩达到设计标高或深度,但桩的承载能力不足;
4
、压桩阻力与地质资料或试验桩所反映阻力相比有异常现象;
5
、桩体破损,影响桩的继续下沉。下面逐一对这几种质量通病进行分析:
一、
沉桩困难,达不到设计标高
主要原因分析:
1.
压桩设备桩选型不合理,设备吨位小,能量不足。
2.
压桩时中途停歇时间过长。
3.
压桩过程中设备突然出现故障,排除时间过长;或中途突然停电。
4.
没有详细分析地质资料,忽略了浅层杂填土层中的障碍物及中间硬夹层、透镜体等的存在等情况。
5.
忽略了桩距过密或压顺序不当,人为形成“封闭”桩,使地基土挤密,强度增加。
6.
桩身强度不足,沉桩过程中桩顶、桩身或桩尖破损,被迫停压。
7.
桩就位插入倾斜过大,引起沉桩困难,甚至与邻桩相撞。
8.
桩的接头较多且焊接质量不好或桩端停在硬夹层中进行接桩。