关于空心板中的钢绞线
1
#
drh
2008-02-29
本桥梁工程马上就要预制板了,项目部上个工地剩下的有7吨的钢绞线(每束7根),想用在这个桥上,但是这个桥上的空心板中的钢绞线是每束6根,钢筋数量也是按照6根设计的。用7根对空心板有没有影响,我问了同行,他们说可能对起拱度有影响。
监理方认为采用必须要业主认可,形成会议纪要。
请各位发表下建议,监理方如何操作?
2
#
3c3t
2008-02-29
针对这种情况,监理工程师应该让承包人向业主打报告,由业主委托设计单位进行验算。形成书面的纪要或报告。把监理的责任推开。
主要是因为,钢绞线的束数不同,相同的张拉力会引起截面强度的不同,有可能会引起空心板拱度增大、混凝土拉裂等可能。
3
#
drh
2008-03-01
谢谢
4
#
阿洋
2008-03-05
你一定要坚持一向原则,就是告诉施工单位,让他们向业主打报告,有业主的书面同意才能让他们用。不然,在张拉时很容易出现张拉力不足或拉力过大,造成质量问题。
5
#
老枪
2008-07-02
严重同意楼上说法
6
#
龙
2008-08-15
同意楼上的意见,由业主决定,把风险推给业主
7
#
daxiong1975
2009-06-21
只会张拉不足,因为钢筋束多了而张拉力不变。当然这样也还是不行的,不起拱也不是好事。