首页 > 论坛 > 桥梁检测加固
  • 做检测不负责会倒霉 桩检竟然I类桩?
    1#
    • gcjc
    • 2014-10-29
    最近一直没有公布内幕的陕西安毛川高速公路高滩二号高架桥(通车4年)左幅(四川至安康方向)第16跨桥梁15号墩柱发生纵向偏移(墩柱向安康方向偏移约30~40cm,梁体向右侧偏移约4cm),造成桥梁支座脱落,垫石破损。该桥跨越汉江任河,全长2596.02m,箱梁跨径组合为3x30+16x40+30x30+24x30,其中15号墩桩基长17.5m,墩高20.12m,位于深水区。这个桥桩基2.2m,圆柱式墩,潜水员在水下查看发现有空洞。这样的桩基竟然检测报告上是I类桩?目前官方还没公布调查结果详情。
    现在还没公布原因,桥是快倒了,据说正在重新加固桩基。
  • 2#
    • yys1968
    • 2014-10-29
    检桩的只要把钱,估计没有桩也可以变成一类!
  • 3#
    • march18
    • 2014-10-29
    表面的空洞,声波和钻芯看不大出来的,出一类很正常。
  • 4#
    • meishanren
    • 2014-10-29
    会不会是冲刷造成的呢
  • 5#
    • 1044406988
    • 2014-10-30
    水下表面的空洞检桩的时候一般看不出来吧、、、
  • 6#
    • l474574964
    • 2014-10-31
    你脑子有问题了 你家在桩检的时候 还在水下 你家在水下施工的??
  • 7#
    • l474574964
    • 2014-10-31
    你脑子有问题了 你家在桩检的时候 还在水下 你家在水下施工的??
  • 8#
    • shiftgo
    • 2014-12-31
    桩径2.5m,桩基完整性检测是4根声测管,超声波检测一般只能检测4跟声测管范围之内的部分,表面的空洞只要不在声测管围成的四边形之内一般是检测不出来的。
  • 9#
    • 84362020gwh
    • 2014-12-31
    看看了
  • 10#
    • liusha123
    • 2016-01-26
    回复 gcjc[/color" target="_blank">的帖子 这个不好说了,具体要以现场情况为准
  • 11#
    • pingge028
    • 2016-02-13
    也不能全怪检测的,大环境就这样!
回复