    一.背景资料
    某住宅楼是一幢6层带1层地下室的砖混结构住宅,总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡、3人重伤的事故。从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板及支架采用300mm×1200mm×55mm和300mm×1500mm×55mm定型钢模,分三段支承在平放的50mm×100mm方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm原木立杆,这4根原木立杆顺向支承在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝灌缝混凝土浇筑仅4d。其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案,监理方也未提出对模板支撑方案及计算进行审查,便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。
    问题
    1.请简要分析故事发生的原因?
    2.监理单位在这起事故中是否应该承担责任?为什么?
    3.针对类似模板工程通常采取什么样的质量安全措施?
    参考答案
    1.事故直接原因是施工单位违反施工程序,未对模板支撑系统进行分析计算,盲目施工,并由此造成第6层楼面3块预应力空心板超载破坏,从而顺次荷载累加冲击造成第6层楼面贯穿事故。从这次事故中反映出施工单位的作业人员的业务水平,安全意识不到位、监理单位监督检查不到位、措施不力(5分)。
    2.监理公司接受业主单位委托应对该项目的工程质量安全负责,施工过程中,监理方未对关键的模板支撑系统进行审查,浇注过程中无旁站,严重失职,没有防止事故发生。故因承担相应民事、刑事责任。
    3.类似模板工程质量与安全的预控措施有:
    (1)绘制关键性的轴线控制图,复查轴线标高,垂直度以经纬仪检查控制。
    (2)绘制预留、预埋图,在自检基础上进行抽查,看预留预埋是否符合要求。
    (3)重要模板要经过设计计算、保证有足够的强度与刚度。
    (4)对楼面要进行模板支撑系统的荷载安全计算并采用相应措施,确保楼面承载安全。

    二、背景资料
    某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下三层,地上50层。基础埋深14.4m,底板厚3m,底板混凝土强度等级C35/P12。
      底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。
      施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5m。
      底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃,混凝土最高入模温度40℃。
      浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7d。
      测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。
      监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,要求钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。
    问题
    1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
    2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
    3.试分析本工程基础底板产生裂缝的主要原因。
    4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
    参考答案
    1.不合理(2分)。钢筋代换时,应征得设计单位同意;对重要构件,不宜用HPB235级钢筋代换HRB335钢筋(5分)。
    2.不合理(2分)。专项施工方案应由施工单位编制审核,监理单位批准(4分)。
    3.养护不好引起裂缝(1分)、早期干缩产生裂缝(1分),应在浇筑完毕后12h以内加以覆盖和浇水。(2分)抗渗混凝土养护不得少于14d。(1分)由于水化热过高,内部与表面温差过大(大于25℃),产生裂缝。(1分)混凝土入模温度过高(不宜大于35℃),产生裂缝(1分)。
    4.(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂(2分)。
    (2)降低混凝土的入模度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌台水中加冰屑或用地下水);骨科用水冲洗降温,避免曝晒(2分)。
    (3)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量(2分)。
    (4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料(2分)。
    (5)可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热(2分)。

    三、背景资料
    ...............
    详细请下载,共56页
    《建筑工程管理与实务》案例分析题库《建筑工程管理与实务》案例分析题库.doc
  • 2#
    • 梅语
    • 2011-07-30
    学习了,感谢分享。
  • 3#
    • duanrui
    • 2011-08-05
    好东西呀

  • 4#
    • 52089
    • 2011-08-05
    谢谢大家分享
  • 5#
    • 浪子
    • 2012-01-05
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
  • 6#
    • qghcy
    • 2012-05-26
    先回复,后学习
  • 7#
    • tw87878787
    • 2013-04-09
    谢谢学习学习
  • 8#
    • didgood
    • 2013-06-04
    谢谢学习学习
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册