首页 > 论坛 > 试验检测网校
  • 2011年12月19日讲座题目:水泥混凝土配合比设计新规程要点
    1#
    • 小康社会007
    • 2011-12-19
    讲座内容及介绍:2011年12月19日为由高级工程师邱炳华老师为您现场讲解《水泥混凝土配合比设计新规程要点》,机会非常难得。作为试验室试验检测技术人员所具备的要素特别多,其中配合比设计是最关键的一点,怎么样使配合比在施工阶段中是最经济、最安全,同时也能满足结构强度评定的要求呢?所以配合比设计是一种多种经验和技术叠加起来的,作为试验检测技术人员,掌握配合比设计是必然的。至此我们邀请邱老师与大家分享!精彩不容错过!由监理检测网地为您提供一个学习和交流的平台。如果您是经验丰富的行业高手,请一起来交流探讨各自工作中的经验技巧;如果您是刚刚从事施工现场的年轻人,请虚心学习下,了解和掌握试验检测中最容易出错或试验检测难题。敬请关注监理检测网YY语音频道80255。讲座难得,机会难得,请大家珍惜,另外有课件和录音在监理检测网论坛中免费下载。
    希望您有什么问题可以提出交流!
    1、讲座时间:2011.12.19晚上7点30分
    2、讲座地点:YY 80255
    3、参加方法:没有YY号的朋友请先注册登录YY,YY语音使用和QQ差不多,
      a.先注册YY号,注册地址www.yy.com
      b.下载yy程序安装,登录进入,和QQ相似
      c.输入频道号80255回车进入频道听课。
      详见YY教程  
      参与请备:耳机 及 麦克风
    4、讲师简介:
    http://bbs.3c3t.com/showtopic-qiubinghua-shiyanjianceshi.html 邱老师简介!
    5、课件下载地址:bbs.3c3t.com-2011.12.19混凝土配合比讲义.rar
  • 2#
    • 赵春生1
    • 2011-12-19
    解压码是??????????????????????????
  • 3#
    • zhouyy
    • 2011-12-19
    这次的讲座将是一个提高!期待更多更好的讲座!:default71:
  • 4#
    • ybbitfk
    • 2011-12-19
    支持!
  • 5#
    • zhouyy
    • 2011-12-19
    课件解压密码统一是:3c3t.com
  • 6#
    • 358978602
    • 2011-12-19
    课件做的很好哦。我们这些菜鸟都能看懂
  • 7#
    • 07vip
    • 2011-12-19
    值得期待
  • 8#
    • oooooooo88
    • 2011-12-19
    模版用得不好,看着眼痛
  • 9#
    • xch406612983
    • 2011-12-19
    yyyyyyyy
  • 10#
    • 张广亮
    • 2011-12-19
    顶一下
  • 11#
    • zx7800
    • 2011-12-19
    让老师费心了!
  • 12#
    • zhhp0129
    • 2011-12-19
    谢谢邱老师,支持监理网
  • 13#
    • 3c3t
    • 2011-12-19
    3C3T 商砼ゝ❉小 黑【常驻会员】 (20:38:19)
    我听说设计要求的C30强度混凝土,在理想环境下只需要C9.5就行了
      °3C3T 路桥ゝ❉下一站【常驻会员】 (20:38:24)
    邱老师 请教了 新桥规没有对水下混凝土的最大水泥用量和砂率做要求 为什么啊?
      °3C3T 行政ゝ❀小 七【执行副会】 (20:38:29)
    °❀ ╮ 监理检测网唯一网址: www.3c3t.com
  • 14#
    • 雾山话云
    • 2011-12-19
    小黑提出的:“我听说设计要求的C30强度混凝土,在理想环境下只需要C9.5就行了”
    阿邱意见:没有这回事情,请不要道听途说。
    下一站提出的:新桥规没有对水下混凝土的最大水泥用量和砂率做要求。
    阿邱意见:混凝土的水泥用量不宜超过500kg/m3,砂率不要超过45%,水下混凝土砂率一般取40%~42%左右,根据现场材料以方便施工为宜。
  • 15#
    • liwu15
    • 2011-12-20
    邱老师,回答的很准确、很专业啊! 支持邱老师,支持YY53360频道
  • 16#
    • 郝彤儿
    • 2011-12-20
    这么重要的东西,唉,昨天没网没听到...
  • 17#
    • qicheng
    • 2011-12-20
    又可以好好的学习了
  • 18#
    • psj随缘
    • 2011-12-20
    好:default69:
  • 19#
    • 451824961
    • 2011-12-20
    混凝土在泵送前坍落度是200mm,泵送后坍落度是160-170,这个有几个因数?
  • 20#
    • 雾山话云
    • 2011-12-20
    这属于正常的坍落度损失,跟泵送距离及高度有关系,请在配合比设计的时候给予考虑,即设计的时候提高坍落度,以保准入模时的坍落度满足施工要求。
  • 21#
    • 小康社会007
    • 2011-12-21
    您好!我们会有录音上传到论坛和YY频道,请您多多关注!我到时也可以通知您!请您收听!如果您想马上,我这里录音,但是没有剪辑的。
  • 22#
    • zsdlqzl
    • 2012-01-01
    :default69:
回复