    1、编制依据:
    1.1.中国石化工程建设公司的“陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司杨庄河炼化项目(41.42.43.48.单元),电气防雷接地建设工程”
     1 2. 石油与石油设施雷电安全规范。(GB 15599-95)
    1. 3. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范。(GB50169-92
    1. 4. 建筑电气工程施工质量验收规范。(GB50303-2002

    1.5. 液体石油产品静电安全规程 。 ( GB13348-92)


    [align=left]1.6.建筑物防雷设计规范。
    (GB50057-94 )


    1.7.石油库设计规范
    (GBJ74-84)



    2.工程概况:

    2.1.重整、柴油加氢原料罐区及泵棚电气防雷接地。


    2.2.气氛原料、丙烯罐区及泵棚电气防雷接地。


    2.3.液化气罐区及泵棚电气防雷接地。


    2.4.甲醇、MTBE罐区电气防雷接地


    2.5.接地极、接地扁钢、接地干线、接地支线、跨接线的安装








    3、监理工作流程
    3.1施工人员资质管理程序图
    施工单位、人员资质证书、等级证书
    检验、相关专业人员资质证书
    实地审查、考核专业人员资格
    考核不合格人员补考
    批准专业人员进入现场

    上报总监审批






    3.2施工材料管理程序图

    承包商提交材料计划


    项目监理部
    不合格产品

    监理工程师审核规格、型号、数量、证书

    监理审批

    材料进场检验、验收
    承包商、业主、监理三方签字




    3.3施工阶段监理程序图

    编制监理规划及细则
    1
    、施工组织设计审批

    实施工程监理
    2
    、工程材料、构配件及设备审批

    组织工程初验
    3
    、分包单位资质审查
    组织竣工验收交接
    4
    、单位工程开工审批

    监理实施阶段总结
    5
    、分项、分部工程质量控制

    6
    、工程进度控制

    7
    、关键部分实施旁站监理


    8
    、定期召开工地会议

    9
    、单位工程的验收

    10
    、积累监理资料并及时整理归档

    3.4工序交接检验程序图

    工序施工完毕
    返修


    承包商自检专职检查



    合格
    通知现场监理工程师

    合同现场检查
    试验现场检查
    不合格

    合格

    签署质量合格意见
    进行下道工序

    3.5工程质量事故处理程序图

    发生质量事故
    必要时
    发出停工令(监)
    发出质量通知单(监)
    上报主管部门
    暂停施工
    事故调查
    事故原因分析
    研究、制订处理方案
    提交(质量缺陷调查报告)(施)


    组织审查(调查报告)(监)
    研究确定处理方案

    实施处理方案(施)
    补充调查
    完成处理、自检申请验收(施)
    提出新方案

    发出复工令
    检查、验收(监)

    恢复施工
    提交(质量缺陷调查报告)
    (监)


    4、监理工作的控制目标及要点
    41、控制目标
    411、防雷接地安装工程质量应符合现行有关技术标准、规范的规定。
    412、防雷接地安装每个分项工程质量评定全部达到合格等级。
    413、质量保证资料应当基本齐全;主要防雷设备、材料都有合格证;防雷设备试验、调校记录完整齐全;设备安装有记录,隐蔽工程有记录,绝缘、接地电阻测试记录及电阻值都达到设计要求。
    42、控制要点
    421、熟悉图纸、参加图纸会审,对设计设备布置与线路走向与现场实际不符时,进行书面和口头上提出;对设计修改要及时标注在相应的施工图上。
    422、审查电气防雷安装施工人员的资质,持证上岗。
    423、督促电气防雷施工单位在开工前先报送电气具体施工方案。
    424、对电气防雷安装工程中的设备和材料进场审核和认定,施工中采用的设备、器材和材料必须符合国家现行标准的规定,并应有合格证和质量保证书。
    425、施工中要严格按设计图纸要求和施工规范、法规执行。

    5、监理工作方法及措施
    51避雷针、接地极:
    511、设备进场后,应无损伤、裂痕、镀锌应完好。
    512接地极、接地扁钢、接地干线、接地支线、跨接线型号、规格符合设计要求,合格证应齐全。
    52、接地装置安装:
    521、接地所用材料规格要符合设计要求,接地电阻符合设计要求;
    52. 2、接的扁铁在直线段敷设平整,不得有弯曲。焊接连接处的焊缝平整、饱满、无明显气孔、咬边等缺陷。焊接面药皮要处理干净,做好防腐处理,焊接缝的高度不小于4mm
    523、焊接的长度扁钢2b、园钢≥6D、园钢和扁钢≥6D。b为扁钢的宽度,D为园钢的直径。
    5.2.4、接地体之间距离不小于5m,接地体和扁钢埋入深度-0.9m,降阻剂施工按产品说明要求施工,挖入深度-0.8m,以扁钢为中心,上下各敷设降阻剂7.5mm,降阻剂与水的比例为1:0.8,搅拌均匀。
    5.2.5、扁钢搭接和扁钢与接地体焊接不得少于3个棱边焊接,园钢双面焊接。
    5.2.6、与屋面突出的金属构物和管道必须与避雷线焊接。

    5.3.预防雷电危害的基本原则


    [align=left]5.3.1 石油和石油产品应贮存在密闭性的容器内,并避免易燃或可燃性油气混合在容器周围积聚。


    [align=left]5.3.2 易燃或可燃性油气可能泄漏或积聚的区域,应避免金属导体间产生火花放电。


    [align=left]5.3.3 固定顶金属容器附件(如呼吸阀、安全阀)必须装设阻火器。


    [align=left]5.3.4 石油容器及其附属装置(如阻火器、呼吸阀、量油孔等)均应保持良好的工作状态。


    [align=left]5.3.5 石油设备应采用防雷接地。防雷接地、防静电接地和电气设备接地宜共用同一接地装置(参见GB13348第4.1条)。


    [align=left]6 预防雷电危害的技术措施


    6.1
    金属油罐、当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器等。其中单支避雷针保护范围的确定应符合设计要求,其它情况下保护范围的确定详见GB50057附录四。半导体消雷器保护范围的确定应符合设计要求。


    [align=left]6.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。(注:多雷区通常指年雷暴日大于40天的地。)


    [align=left]6.1.3 金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应大于30m。接地体距罐壁的距离应大于3m,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于10Ω。


    [align=left]6.1.4 浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备,但必须用两根截面不小于25mm2的软铜绞线将浮船与罐体作电气连接。其连接点不应小于两处,连接点沿油罐周长的间距不应大于30m。浮顶油罐的密封结构,宜采用耐油导静电材料制品。


    [align=left]6.1.5 金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须保持等电位连接。


    7.预防雷电危害的基本原则


    [align=left]7.1.1 石油和石油产品应贮存在密闭性的容器内,并避免易燃或可燃性油气混合在容器周围积聚。


    [align=left]7.1.2 易燃或可燃性油气可能泄漏或积聚的区域,应避免金属导体间产生火花放电。


    [align=left]7.1.3 固定顶金属容器附件(如呼吸阀、安全阀)必须装设阻火器。


    [align=left]7.1.4 石油容器及其附属装置(如阻火器、呼吸阀、量油孔等)均应保持良好的工作状态。


    [align=left]7.1.5 石油设备应采用防雷接地。防雷接地、防静电接地和电气设备接地宜共用同一接地装置(参见GB13348第4.1条)。


    [align=left]8: 预防雷电危害的技术措施


    [align=left]8.1.1 金属油罐、当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器等。其中单支避雷针保护范围的确定应符合设计要求,其它情况下保护范围的确定详见GB50057附录四。半导体消雷器保护范围的确定参见附录B。


    [align=left]8.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。


    (注:多雷区通常指年雷暴日大于40天的地区)。


    [align=left]8.1.3 金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应大于30m。接地体距罐壁的距离应大于3m,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于10Ω。


    [align=left]8.1.4 浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备,但必须用两根截面不小于25mm2的软铜绞线将浮船与罐体作电气连接。其连接点不应小于两处,连接点沿油罐周长的间距不应大于30m。浮顶油罐的密封结构,宜采用耐油导静电材料制品。


    [align=left]8.1.5 金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须保持等电位连接。


    [align=left]8.1.6 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。


    [align=left]8.1.7 管路系统的所有金属件,包括护套的金属包覆层必须接地。管路两端和每隔200-300m处,以及分支处、拐弯处均应有一处接地,接地点宜设在管墩处,其冲击接地电阻不得大于10Ω。


    8.1.8可燃性气体放空管路必须装设避雷针,避雷针的保护范围应高管口不小于2m,避雷针距管口的水平距离不得小于3m。




    8.1
    、9条 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处,两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30Ω,当防雷的接地装置符合本规范第3.3.6条的规定时,可不计及其接地电阻值。放散管


    和呼吸阀的保护应符合本规范第3. 3.2条的要求。

    8110、爆炸危险环境2区内的壁厚大于5mm的易燃易爆罐体,在没有放空管、呼吸阀,或有放空管、呼吸阀但放空管、呼吸阀都装有阻火器的,不需要装避雷针,可以把金属罐体作为接闪器。罐体接地电阻不得大于10欧,接地点(类似引下线)不得少于2处。间距按2类防雷。进出灌区的所有金属管道,均要做防静电接地。
    8
    111、查防雷规范和防爆规范(GB50058)。
    爆炸危险环境2区内的壁厚大于5mm的易燃易爆罐体,在没有放空管、呼吸阀,或有放空管、呼吸阀但放空管、呼吸阀都装有阻火器的,不需要装避雷针,可以把金属罐体作为接闪器。罐体接地电阻不得大于10欧,接地点(类似引下线)不得少于2处。间距按2类防雷。进出灌区的所有金属管道,均要做防静电接地。





    2007