简介:工程质量控制点设置。文章就桩基础、主体、砌体、内外墙、门窗、屋面等等分项中如何设置控制点进行了讲述,供大家参考!!
关键字:工程,质量控制

工程施工质量控制点
序号
| 分项
| 控制点内容
| 分级
| 控制要点
|
一
| 桩基础
| 放线(轴线、标高、桩位)
| 停止点
| 按规划部门控制点校核
|
钢筋焊接接头试验
| 控制点
| 试验单位试验报告
|
钢筋、水泥、砂石等原材料检查
| 控制点
| 质量证明文件及试验报告
|
试配报告审查
| 控制点
|
|
保护层厚度检查
| 控制点
|
|
验筋
| 见证点
|
|
浇灌混凝土
| 见证点
| 旁站
|
垂直度
| 见证点
|
|
入持力层
| 控制点
| 核查施工记录、贯入度
|
竣工资料审查见证点
| 停止点
|
|
|
|
|
二
| 主体
| 轴线、标高、垂直度
| 见证点
| 测量
|
断面尺寸抽查
| 控制点
| 量测
|
验筋
| 见证点
| 数量、直径,位置、接头
|
施工缝处理
| 见证点
| 旁站
|
混凝土强度
| 见证点
| 配合比、坍落度、试验报告
|
钢筋焊接焊缝
| 见证点
| 现场检查、检验报告
|
予埋件
| 控制点
| 型号、位置、数量、锚固
|
三
| 砌体
| 砌筑砂浆强度
| 控制点
| 配合比、试验报告
|
灰缝、错缝
| 控制点
|
|
门、窗、孔、洞
| 控制点
| 位置、标高、尺寸
|
墙面
| 控制点
| 垂直度、水平度
|
予埋件及埋设管线
| 控制点
| 数量、位置
|
四
| 内墙 抹灰
| 材料配合比
| 控制点
| 试验报告
|
抹灰层
| 控制点
| 厚度、平整度
|
五
| 外墙 装饰
| 抹灰层
| 控制点
| 厚度、平整度
|
五
| 外墙 装饰
| 抹灰层
| 控制点
| 厚度、平整度
|
面层
| 控制点
| 厚度、平整度
|
分格线
| 控制点
| 垂直度、水平度
|
六
| 楼地面
| 找平层
| 控制点
| 厚度、平整度
|
面层
| 控制点
| 厚度、平整度
|
七
| 门窗
| 制作、安装
| 控制点
| 嵌填、定位、开关
|
八
| 屋面
| 找平层
| 控制点
| 厚度、坡度、平整度
|
分格线
| 控制点
| 位置
|
保温层
| 控制点
| 厚度、平整度
|
防水层
| 停止点
| 填嵌、粘结、平整
|
水落管
| 停止点
| 固定、接头、排水
|
九
| 室内 给排水
| 给排水管
| 控制点
| 位置、坡度、接头
|
管阀连接
| 控制点
| 位置、接头
|
水压试验
| 见证点
| 旁站
|
水表、消火栓、卫生洁器具
| 控制点
|
|
排水系统闭水试验
| 停止点
| 旁站
|
十
| 电气
| 低压配电设备
| 控制点
| 安装正确、部件齐全
|
绝缘、接地
| 停止点
| 检查、测试
|
防雷系统
| 停止点
| 安装正确、部件齐全
|
照明设备
| 控制点
| 安装正确、部件齐全
|
注:
1、停止点:为该工序已经完工必须经监理工程师检查认可方能进行下一工序施工的监控点。
2、见证点:为工作进行中承包单位要请监理工程师检查的监控点。
3、控制点:为监理工程师需过目或过问的工序或工作的监控点。