    水池宽12.12m,长14.74m,平均深度约5米;
    周边条件:东侧10m有一栋钢构厂房,西侧8米处有一条乡镇道路;南北两侧5米各有待建两栋小辅房;马路边有一支电线杆,离开挖面约3米;
    开挖方案为:打9米钢板桩;电线杆边增打3米宽6米深钢板桩一排;


  • 2#
    • 凡毅
    • 2008-10-24
  • 3#
    • 凡毅
    • 2008-10-25
  • 4#
    • 凡毅
    • 2008-10-25
  • 5#
    • 凡毅
    • 2008-10-25


  • 6#
    • LQ414349735
    • 2008-10-26
    谢谢楼主分享!辛苦了!谢谢!
  • 7#
    • 凡毅
    • 2008-10-27
  • 8#
    • 凡毅
    • 2008-10-27
    开挖第三天,电线杆周边地基下沉,采取紧急措施
  • 9#
    • 凡毅
    • 2008-10-28

    钢板桩位移\倾斜
  • 10#
    • 凡毅
    • 2008-10-28
  • 11#
    • 凡毅
    • 2008-10-30
    卸土,在原钢板外侧重新施打一排钢板桩
  • 12#
    • 奇宇2
    • 2008-10-30
    1.从图片来看,土质较弱,堆土较高均不利基坑稳定。
    2.打9米,挖5米,桩长不够。至少应当11米。
  • 13#
    • 凡毅
    • 2008-11-01
    非常欢迎楼上的朋友积极参于讨论
    入土深度9m,从坑底面向下入土达5m
    我分析主要原因为:1、周边卸土深度不够;
      2、出现倾斜范围主要是基坑西侧,近一条乡间公路,动荷载较大;
      3、钢板桩未采取“撑或拉”,土侧压力较大,钢板桩受力后弯曲变 形 较大;