首页 > 论坛 > 建设监理论坛
  • 地下连续墙施工质量监理细则
    1#
    • 2007-07-12
    简介:本文件为地下连续墙施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。不错的资料,供大家参考!!
    关键字:地下连续墙,施工,质量监理,细则

    按此在新窗口浏览图片
    一、质量标准:
      (一)依据标准:
      应符合国家标准
      GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》
      GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》
      (二)基本要求:
      1、材料要求:
      (1)使用水泥必须查明品种,标号,出厂日期,凡超期水泥或受潮结块水泥不准使用;
      (2)粗骨料采用质地坚硬的卵石或碎石,其骨料级配以5-25MM为宜,其大粒径不得大于40MM,含泥量不大于2%,无垃圾杂草;
      (3)细骨料质地坚硬中粗砂,含泥量不大于3%,无垃圾,泥块及杂草;
      (4)水:采用饮用自来水或洁净的天然水;
      (5)钢筋;有出厂合格证和复试报告,其技术指标必须符合设计及标准规定;
      (6)外加剂:根据施工条件要求,经试验确定后方可在砼中掺入不同要求的外加剂。
      2、导墙:
      导墙内墙面应垂直,内外导墙间距应为地下连续墙厚度加施工余量,一般为40-60MM。
      3、槽段开挖:
      清理槽底和置换泥浆1小时后,槽底(设计标高)以上200MM处泥浆比重≤1.20,沉淤厚度不大于200MM。
      4、泥浆循环:
      (1)上海地区软土地基中施工,泥浆的主要技术指标如下:比重1.05-1.25,粘度18-25S,含砂庇<4%,胶体率>98%,失水量<30ml/30min;
      (2)泥浆拌制和使用时必须经过检验,不合格应及时处理。拌制泥浆应存放24小时以上或加分散剂,膨润土或粘土充分水化后方可使用;
      [b] 详细资料请下载查阅  谢谢[attach]6971[/attach][/b]2.7++地下连续墙施工质量监理细则.zip
  • 2#
    • lidexing
    • 2008-02-12
    谢谢
  • 3#
    • fzp0112
    • 2008-05-05
    谢谢
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册