序号
| 分项工程(工序)名称
| 质控要点
| 控制手段
| 检查仪器
| 检查数量
| 要求
|
1
| 土方开挖
| 基坑标高
| 测量
| 水准仪
| 抽查
| GBJ301-88第2.1.6条
|
2
| 底板砖模的施工
| [list=1][*]轴线位置 [*]砂浆的配合比 [/list][list=1][*]砌体面标高 [*]砌体垂直度 [/list] | 测量 现场检查 测量 测量
| 拉线和尺量 水准仪和尺量 2M靠尺
| 抽查 抽查 抽查 抽查
| GBJ301-88砌砖工程
|
3
| 垫层施工
| [list=1][*]基土密实度、平整度、标高 [/list][list=1][*]配合比检查 [/list][list=1][*]混凝土质量 [/list][list=1][*]垫层厚度、表面标高、平整度 [/list][list=1][*]找平层厚度、表面标高、平整度 [/list]
| 观察、尺量 检查配合比报告 旁站监督 制作试件 测量 测量
| 2M靠尺、楔形塞尺、水准仪、卷尺 配合比报告 试压报告 2M靠尺、楔形塞尺、水准仪、卷尺 2M靠尺、楔形塞尺、水准仪、卷尺
| 抽查 全数 全数 抽查 抽查 抽查
| GBJ301-88地面与楼面工程
|
4
| 底板防水施工
| [list=1][*]防水层厚度、搭接长度、无损伤和气泡。 [*]保护层与防水层粘结紧密,保护层厚度 [/list] | 尺量、观察检查 尺量、观察检查
| 卷尺、游标卡尺 卷尺
| 每100m2抽查1处,但不少于3处。
| 参考GBJ301-88地下防水工程
|
5
| 钢筋施工
| [list=1][*]钢筋规格、形状尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置 [*]钢筋焊接、绑扎质量 [*]保护层厚度 [/list] | 观察、尺量
| 卷尺
| 抽查
| GBJ301-88钢筋工程、JGJ/T92-93
|
6
| 直螺纹钢筋的施工
| [list=1][*]钢筋直螺纹接头的加工。 [*]钢筋直螺纹接头安装。 [/list] | 尺量 观察
| 卡尺
| 抽查 抽查
| JGJ107-96 抽查数量参照JGJ106-96
|
7
| 模板施工
| [list=1][*]模板及其支的 强度、刚度和 稳定性 [/list][list=1][*]模板接缝宽度 [*]模板表面洁净度 [*]轴线位移 [*]标高 [/list][list=1][*]截面尺寸 [*]垂直度、平整度 [*]预埋件尺寸 [/list] | 观察、尺量 观察、塞尺 观察、尺量 尺量 水准仪或拉线、尺量 尺量 2M托线板检查 拉线、尺量
| 卷尺 塞尺 卷尺 卷尺 水准仪、卷尺 卷尺 2M托线板 卷尺
| 全数 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查
| GBJ301-88模板工程
|
8
| 防水混凝土的施工
| [list=1][*]混凝土的强度、抗渗标号 [/list][list=1][*]混凝土密实度 [*]轴线位移 [*]标高 [*]截面尺寸 [*]柱墙垂直度 [/list][list=1][*]预埋件的位移 [/list]8.电梯井的尺寸
| 检查混凝土配合比和试块试验报告 观察、尺量 尺量 水准仪或尺量 尺量 经纬仪或吊线和尺量 尺量 吊线和尺量
| 卷尺 卷尺 水准仪或卷尺 卷尺 经纬仪或卷尺、线秤 卷尺 卷尺、线秤
| 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查
| GBJ301-88防水混凝工程
|
9
| 结构混凝土的施工
| 1.混凝土的配合比 2.混凝土的强度 3.混凝土密实度 4.轴线位移 5.标高 6.截面尺寸 7.墙柱垂直度 8.预埋件的位移 9.电梯井的尺寸
| 检查配合比报告 检查试块试验报告 观察、尺量 尺量 水准仪或尺量 尺量 经纬仪或吊线和尺量 尺量 吊线和尺量
| 配合比报告 试块试验报告 卷尺 卷尺 水准仪或卷尺 卷尺 经纬仪或卷尺和线秤 卷尺 卷尺和线秤
| 全数 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查 抽查
| GBJ301-88混凝土工程
|