首页 > 论坛 > 建设监理论坛
  • 现场桩基预制施工质量监理细则
    1#
    • 2007-07-11
    简[attach]6777[/attach]介:本文件为现场桩基预制施工质量监理细则。该细则内容包括了工艺流程、质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。编制齐全,值得大家借鉴!!关键字:现场,桩基预制,施工,质量监理,细则

    按此在新窗口浏览图片

    一、工艺流程:
    [img=418,342]file:///C|/Documents%20and%20Settings/zhoufq/Application%20Data/Macromedia/Dreamweaver%208/OfficeImageTemp/clip_image002_0041.jpg[/img]
    二、质量标准:
    [b] (一)依据标准:[/b]
      符合国家标准:
      JGJ94-94《建筑桩基技术规范》
      GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》
      GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》
    [b] (二)基本要求:[/b]
      1、桩的表面应平整、密实、掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%,并不得过分集中。
      2、由于混凝土桩某种原因产生裂缝,其深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25MM。横向裂缝长度不得超过边长的一半。
      3、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面,裂缝和掉角。
      4、桩的混凝土强度必须大于设计强度。
    [b] (三)允许偏差项目:[/b]
    [b]  1、预制桩钢筋骨架的允许偏差(mm)[/b]
      (1)主筋间距 ±5
      (2)主筋距桩顶距离 ±5
      (3)箍筋间距 ±20
      (4)吊环沿纵轴线方向 ±20
      (5)吊环露出桩表面高度 10
      (6)吊环对桩纵轴线的偏差 ±20
      (7)主筋距桩顶距离 ±5
      (8)桩顶钢筋网片位置 ±10
      (9)多节桩锚固钢筋长度 ±10
      (10)多节桩锚固钢筋平面位置 5
      (11)多节桩预埋铁件位置 ±3
    [b]  2、方桩允许偏差:[/b]
      (1)横截面边长 ±5
      (2)桩顶对角线之差 10
      (3)保护层厚度 ±5
      (4)桩尖中心线 10
      (5)桩身弯曲矢高 不大于1‰桩长,且不大于20
      (6)桩顶平面对桩中心线的倾斜 ≤3
    三、风险分析:
      混凝土桩是一种细长构件(有单节及多段连接),在锤击沉桩过程中,桩要受到成百上千次的打击,桩身反复受到拉、压应力的作用,如果制作质量不符合要求,就会发生事故和产生各种通病。断桩和桩顶碎裂是两个主要的通病。
      断桩原因分析:
      1、桩制作中纵向弯曲超过标准较大,有侧模不直和底模沉陷引起。
      2、混凝土搅拌不均匀,局部漏振,部分混凝土配合比差错,由于选择时隔离剂失效,起桩时,桩身受到损伤,上述四项原因均可能使桩身产生局部薄弱环节。
    [b]              详情请参考附件!![/b]现场桩基预制施工质量监理细则.zip