首页 > 论坛 > 建设监理论坛
  • 预应力管桩施工质量监理细则
    1#
    • 2007-07-11
    简介:本文件为预应力管桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、旁站检查、提供资料。不错的资料,值得大家参考!!
    关键字:预应力,管桩,施工质量,监理细则

    按此在新窗口浏览图片
    一、质量标准:
      (一)依据标准:
      应符合国家标准:
      87SG361《预制钢筋混凝土方桩》。
      GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》。
      GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》。
      (二)基本要求:
      1、局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%,深度不大于10MM,且应修补;
      2、漏浆深度不大于主筋保护层厚度,长度不大于30MM,累计长度不大于管桩长度的10%,且应修补;
      3、不得出现环向及纵向裂缝,但龟裂及水纹不在此限;
      4、桩顶和桩尖处不得蜂窝、麻面、裂缝和掉角;
      5、桩的混凝土强度必须大于设计强度。
      (三)允许偏差项目:
      1、桩身长度 +0.7%L ~ -0.5%L (L为桩长);
      2、端部倾斜 ≤0.5%D(D为直径);
      3、直径 +5 ~ -4MM;
      4、保护层厚度 +10 ~ -5MM;
      5、桩身弯曲度 ≤L/100;
      6、法兰盘允许偏差 : 内径 ±2MM
      外径 0MM ~ -1MM
      螺孔中心距 ±0.5MM
      高度 +2MM ~ 0MM
      7、桩端板允许偏差: 平面度 2MM
      外径 0MM
      内径 ±2MM
      8、厚度正偏不限、负偏差为0MM。接桩时,上下节桩的中心偏差不得大于10MM,节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。
      9、打桩完毕后的偏差应符合GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》中具体要求。
    二、风险分析:
      预应力管桩也是预制桩的一种,它存在其它预制桩发生的断桩和桩顶破碎的通病外,还易发生桩身变形和桩顶压曲破损两个通病。以上通病的原因分析可见《现场预制桩分项工程》及《钢管桩分项工程》。
    三、控制点:

    1
    防止沉桩偏斜
    沉桩过程中注意用经纬仪校正桩身垂直度
    2
    保证设计深度
    a、控制桩身倾斜度
    b、尽可能清除地下障碍物
    c、防止桩底端破损
    3
    防止桩顶打碎
    a、预应力管桩制作符合规范要求
    b、选用适合的桩锤及冲程
    4
    防止接桩不平整
    法兰盘的制作符合要求


    四、预检项目:

    1
    施工方案
    a、桩位平面图应由施工单位签字认可
    b、施工进行计划表
    c、施工桩位顺序
    2
    堆放场地
    平整坚实,地基良好,排水畅通
    3
    桩身质量检查
    按质量标准进行
    4
    堆放方式
    按规格、材质分类堆放,堆放高度不宜太高
    5
    桩架检查
    在沉桩流水的初始位置安装就位,检查垂直度和机械设备性能状况
    6
    桩位复核
    检查桩位的平面位置


    五、隐蔽工程:
      按《钢管桩分项工程》质量标准第五条(打桩完毕预制桩位置允许偏差表)进行验收。
    六、旁站检查:

    1
    桩身垂直度
    在桩架的正面与侧面的适当位置处,各设置一台经纬仪,校核桩身的垂直度
    2
    法兰接桩质量
    按质量标准检查接桩质量
    3
    停打标准
    按设计单位提供的停打标准进行检查
    4
    搭接时间超过24小时
    钻进,搅拌顺利


    七、提供资料:
      1、预应力管桩质保书
      2、桩施工组织设计
      3、预应力管桩施工记录
      4、隐蔽工程验收单
      5、技术核定单
    • 2008-02-12
    谢谢楼主
  • 3#
    • liqinghua
    • 2008-03-05
    haohao
  • 4#
    • fzp0112
    • 2008-05-05
    谢谢
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册