首页 > 论坛 > 轨道交通试验检测
  • 关于钻芯法检测芯样直径取值问题
    1#
    • 机器猫3号
    • 2008-02-29
    在新规《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)中交待了标准芯样直径100mm,高径比1:1,但假如取得芯样直径是150mm,不知道合不合格,芯样加工时高径比还是取1:1比较好吗?请大家多给点意见!
  • 2#
    • yufengyuyu
    • 2008-03-03
    还没有看到过这个规范,有的话给发个吧
    18672436@QQ.com
    一起研究研究,老规范是允许150mm的
  • 3#
    • HNHYZHOUKAI
    • 2008-08-22
    在新规《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)6.0.5规定高径比在0.95-1.05之间,150mm肯定不合格
  • 4#
    • andyxixi
    • 2008-08-22
    我最近做过这样一个检测,按规范取值。
  • 5#
    • gf2523
    • 2008-08-28
    谢谢!
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册