请各位指导混凝土现场取芯样的如何计算?如下计算是否正确?
(荷载÷面积)×非标准试件的换算系数×高径比修正系数+2.5MPa
2
#
ytrewq
2007-09-03
:D :D :D :D :D :D
3
#
时光
2007-09-04
准确的说不是+2.5,应该是乘以1.25的系数
4
#
时光
2007-09-04
这么久了没人能告诉我吗?请斑竹帮帮我吧
5
#
月儿弯
2007-12-20
不要加2.5MPA