    这批钢筋焊接是否合格?

    在直径为25的螺纹钢电渣压力焊的拉伸试验中,有一根断在了焊缝处,但三根的抗拉强度均大于规定的抗拉强度值。《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003上也未提及到?如何判定该批接头合格与否?判定依据?
  • 2#
    • qpb77
    • 2008-04-03
    5.1.7 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:
    1 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2;
    2 至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2顶要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。
    当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度;或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。
    当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。
    复验时,应再切取6个试作。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有 3个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时 ,应判定该批接头为不合格品。
    注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待
  • 3#
    • 3c3t
    • 2008-04-03
    楼上朋友热心助人,评分奖励金币10个!欢迎更多的朋友平时积极回复网友的问题。我们大家都可以评分奖励。
  • 4#
    • 空空
    • 2008-04-09
    请问二楼,该段文字搞自哪本规范,第几页?
  • 5#
    • pdsh
    • 2008-04-10
    我知道过去有《JGJ 27—1986 钢筋焊接接头试验方法 》。现在有《JGJ 18—2003 钢筋焊接及验收规程 》。你查一查JGJ 18-2003的第5部分,在单行本的第15页。