首页 > 论坛 > 钢材及钢结构试验检测
  • HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题
    1#
    • 上弦月
    • 2007-07-17
    我今天做了HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的试验
    结果强度都合格了
    并且超过了母材要求值的1.10倍
    焊口外塑断
    但是焊缝处有不同程度的撕裂
    这样的焊接算不算合格?
    望各位高手指教!
  • 2#
    • hcwaidezy
    • 2007-07-17
    合格 只要断裂处不在焊接长度范围内(规范是断裂处在2个试件在焊区外)
  • 3#
    • 不求甚解
    • 2007-07-17
    合格 如果断在焊缝处 且强度大于1.1倍该型号的设计极限强度 则为合格 但是 倘若有一个试件断在焊缝处 且强度没达到该型号的极限强度 应取双倍的试样进行试验 倘若还有一个不符合要求 则该批试件 为不合格
  • 4#
    • zjqht
    • 2007-07-17
    2位回答都很准确,支持
  • 5#
    • 晨曦
    • 2007-07-18
    同意以上观点
  • 6#
    • XSQ750314
    • 2007-07-18
    同意他们的观点
  • 7#
    • 天囊
    • 2007-07-18
    同意,合格
  • 8#
    • 浪迹天涯
    • 2007-07-18
    合格
  • 9#
    • dqq1980
    • 2007-07-19
    正确,加十分
  • 10#
    • 上弦月
    • 2007-07-19


    谢谢各位高手的指点!
    小女子获益匪浅!
  • 11#
    • 沾了风尘
    • 2007-07-29
    简单来说:塑断为合格,焊口撕裂属正常。
  • 12#
    • 无情007
    • 2007-07-30
    合格!
    1、只要断在焊缝外(热影响区外)
    2、强度满足要求

    焊缝有不同程度撕裂可能是两根钢筋对接时候不在一条直线。
  • 13#
    • 无情007
    • 2007-07-30
    1、除非原材料有问题,钢筋断后才会脆断
    2、一般在焊缝处断都是脆断
  • 14#
    • zjt6287
    • 2007-08-10
    这个结果是合格的。至于焊口处产生的撕裂,估计是在焊的时候,两个试件的轴心不同心~~
  • 15#
    • 吴光宝
    • 2007-08-12
    对这个问题的解答很明确了,我再问一下如果是一组中,极限强度都达到要求的1.1倍,但只一根是焊区外延断,有一根是焊缝完全裂开,有一根是焊缝端头脆断,请问该如何下结论?我们当时下的是不合格(我们是中心试验室的),但引起施工方的反对。
  • 16#
    • 吴光宝
    • 2007-08-12
    补充一点,焊缝完全开裂的那根钢筋没有断。
  • 17#
    • 上弦月
    • 2007-08-14
    可能是焊缝不够饱满 或者焊缝厚度不够
    但是这样的情况应该算合格.
    我们这边(河北)要求双面搭接焊要比要求是焊接长度长2公分,也就是起焊一公分 落焊一公分 不知道这样的要求还有哪个地区
  • 18#
    • mqy678
    • 2007-09-04
    我也经常遇到这种情况,判断为合格的
  • 19#
    • drh
    • 2007-10-11
    学习了啊
  • 20#
    • sunnydai007
    • 2007-10-30
    呵呵,大家都成质检站了?合格?:default6:
  • 21#
    • 色色蚊子
    • 2008-04-06
    确实合格
  • 22#
    • zhanghui0616
    • 2010-05-25
    我看了你们的回答,我也明白了钢筋双面焊接的问题,正好我一会要去做这个试验!谢谢!!!!
  • 23#
    • donglianfu71122
    • 2010-06-16
    建议试验前学习一下JGJ18-2003钢筋焊接及验收规范就知道如何评定结果了!
  • 24#
    • 366372296
    • 2010-09-12
    取2倍复检 如果再有一个不合格就不合格了
  • 25#
    • hujiang007
    • 2010-10-15
    合格噻!
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册