首页 > 论坛 > 无机结合料试验检测
  • 无机结合料无侧限抗压强度试件超龄期怎么办?
    1#
    • xuchaoyang
    • 2007-08-14
    请问:在施工时现场稳定基层进行无侧抗压强度试验中,因施工条件所限无法按规定进行养生6天后,浸水一昼夜而进行试验,使试验时间超龄期,此时该如何进行无侧限抗压强度的评定?
  • 2#
    • lixinxin
    • 2007-08-14
    你看一下,JTG F80/1-2004标准,
    《公路工程质量检验评定标准》
  • 3#
    • 小亚
    • 2007-08-14
    不符合规范要求,作废
  • 4#
    • mimajieba
    • 2007-08-14
    超的天数不多问题不大 毕竟强度增长在前7天最快! 但如果超了都只是刚刚够那就应该算着不合格处理了
  • 5#
    • xingzhi
    • 2007-08-18
    不符合规范要求应该作废
  • 6#
    • 上弦月
    • 2007-08-18
    作废!
  • 7#
    • 空空
    • 2007-09-03
    按规范理应作废,但在实际工作中,确实存在着这样的现象,施工单位和监理单位要超龄期的试验数据,你们是如何处理的呢?我们只好在龄期一栏写上大于7D,备注里写上"送样"字样.
  • 8#
    • dhl197728
    • 2007-10-26
    首先应该确定的是在你们无法满足养护条件时就不应该自己做无侧限检测;其次应该马上委托相关觉有检测能力和资质的单位对该无侧限进行检测。
  • 9#
    • ZHAIPENGHUI
    • 2008-01-11
    应该是作废 的 ,
  • 10#
    • blueden
    • 2008-01-14
    作废
  • 11#
    • jinhui777
    • 2008-01-14
    不作废肯定是不符合规范要求的,不过可以和监理沟通一下改日期啊~~~呵呵
  • 12#
    • dhl197728
    • 2008-03-24
    可以采用龄期28d,继续养护
  • 13#
    • lllliiiiuuuujun
    • 2008-03-25
    理论上是应该作废,但是超出的时间不长的话(1-2天),数据可以参考,时间长的话就无效了,我做过1个多月的试件抗压(浸水后),强度奇高(达到2.5MPa,设计值为0.8,7天的强度0.9左右)
  • 14#
    • 雨夜浪漫
    • 2008-07-03
    应该是作废 的
  • 15#
    • lixinaizhong
    • 2008-07-03
    作废
  • 16#
    • LZH1909
    • 2008-07-03
    应按照规范规定去做,这样才能统一尺度,否则,标准何在?实验结果要同提出的标准是同一个条件,不然就没意义了。无法比对了。
  • 17#
    • 8811266
    • 2008-09-14
    原则上不能作为评定依据,但有一定的参考价值。
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册