首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
一组砼石块引起的问题,请大家讨论!!!
1
#
蛙耳
2007-05-13
隧道二次衬砌, 砼设计强度是C30 一共在32组石块中有一组强度是29.4
监理下通知单说是质量事故,要施工方提出方案:钻芯或者返工处理.施工方认为没有问题,因为依照质量评定标准来评定是合格的.你们怎么来处理!请多建议!
2
#
zhoulan930
2007-05-13
评定出来是合格的就行了,那就是合格的了
3
#
YANMINGMING
2007-05-14
是这样的,不然的话质量评定标准就没用了。
4
#
xiaxinhuidd
2007-05-15
监理知道质量评定标准吗?你可以给他上上课,充充电,学费就不要收他的了。
5
#
kxsy
2007-05-16
你们和监理关系不好吧,明显找事
6
#
顺利通过
2007-05-16
这位监理不懂吧
7
#
20000yp
2007-05-17
监理在逗你吧。
8
#
公路华仔
2007-05-21
是的,这监理不懂。
9
#
svei
2007-05-21
同情,
10
#
杨良祥
2007-06-15
把监理赶回家
11
#
天山十人
2007-06-15
工作没做到位!
施工也没搞好 不然正常配合比都是比较保守 实测强度应该不会低于试配强度的
12
#
云游大师
2007-06-16
现在的监理都是这个吊样,一个字!"钱"
13
#
云游大师
2007-06-16
天山十人没有做过施工吧,说出这种外行话,
14
#
一片枫叶
2007-06-16
评定合格,单值不超过极值赛,应该可以塞
15
#
浪迹天涯
2007-06-18
按数理统计法评定。合格的话就应该没问题,你可以据理力争。我在某省一条高速公路搞施工的时候,总监办的试验室主任被辞退了,后来我的一个当监理的朋友说那个总监办的试验室主任和他是朋友,高中都没毕业,办了个假证就到总监办了,呵呵,厉害的很!
16
#
lichen
2007-06-18
应该是合格的,监理故意找事
17
#
风中烟
2007-07-01
我不赞成“天山十人“的说法,很幼稚的感觉。
18
#
hcwaidezy
2007-07-01
没把监理哄好是这样的 晚上出去消费一下应该没什么问题
19
#
zzlp
2007-07-10
叫那位监理回去学习04版质评标准!这样的人也敢出来当监理!
20
#
huxianlei
2007-09-04
跟他理论!!!要在技术上把它拿下!!!要不然你以后日子难过了,坚持跟他理论,不行的话找质检站的来评判!!本来就是合格的!
21
#
huxianlei
2007-09-04
支持浪迹天涯,天山十人是试验的败类!!
22
#
人在异乡
2007-09-30
你没有错
,朋友我也是干监理的!你让他们自己评定。我相信他们还是有人懂的!这是个误区!他不懂!我以前也为了此事和我们的一个老监理工程师争执过!只要是按验标评定合格就可以了!争执是好事,可以学到东西!
23
#
guolijun71
2007-10-14
你那组不合格的试件是如何不合格的哦,最起码这个施工班次的质量有问题,虽然评定是合格,但是类似的问题发生了,要引以为戒,注意施工质量的控制。
24
#
luxjdo
2007-10-16
由于隧道我没有干过,具体资料里面的不是很清楚.试块的问题不仅仅是最后评定的事情.在单项工程的评定中也要用到试块的强度,而且往往这是关键项目,是不可以不合格的.所以呢,你最好能去找找原因,看试块强度不合格到底是什么原因(如果是试块养护等不是你浇筑混凝土质量的原因都好办的).更好的办法你可以自己先回弹仪测测看具体的情况.这也是个参考.这个问题应该不是大问题.
25
#
sxg_001
2007-10-17
学习中。。。。。。。。。。。
26
#
ycmzp
2008-02-04
骂死他
27
#
鹰击长空
2008-02-13
监理不是规范!
28
#
杨飞
2008-07-10
同意楼上的,监理也是人,不懂就说到他懂,现在监理的素质怎么都这么低呢!
29
#
yxh123
2008-07-12
监理抽检不合格,应该是可以要求你取芯或者回弹。
30
#
寒江垂钓
2008-07-14
这个监理可能是杀猪的吧!
31
#
温柔一刀
2008-07-15
水泥混凝土抗压强度的合格标准
1) 试件≥10组时,应以数理统计方法按下述条件评定:
Rn-KlSn≥0.9R
Rmin≥K2R
式中:n—同批混凝土试件组数;
Rn—同批n组试件强度的平均值(MPa);
Sn—同批n组试件强度的标准差(MPa),
R—混凝土设计强度等级(MPa);
Rmin—n组试件中强度最低一组的值(MPa):
K1、K2—合格判定系数,见下表。
K1、K2的值
n 10~14 15~24 ≥25
K1 1.70 1.65 1.60
K2 0.9 0.85 0.85
试件<10组时,可用非统计方法按下述条件进行评定:
Rn≥1.15R
Rmin≥0.95R
你32组试块是一个构件吗?施工过程中如果对于单个构件试压块不合格,监理有权利要求施工单位进行进一步的检查,钻芯取样。而且钻芯检查的结果不能代替试压块的结果,只能作为参考。至于评定是交、竣工验收时做的。
32
#
lhplhplhp
2008-07-15
现在的做法都这样,监理的做法是对的,不合格的试件就要回弹或钻芯,再不合格就要返工处理了,不能以评定衡量
33
#
民工
2008-07-16
我个人认为这是一个深度的问题,因为我们国的评定标准还存在不够完善,如果以单个强度确定是否合不合格,我认为结论过早,但按照评标来讲,有两种说法:
第一、最高评定分是以100分制
第二、达到75分以上为合格
第三、为什么评标里面不说要达到100分才是合格呢?
第四、按照强度评定来说,也不能说是不合格的。
34
#
yangjm0831
2008-07-23
这位监理不懂吧,刚从学校毕业?
35
#
小一007
2008-07-27
这事你们自己得好好反省……没把监理伺候好,当然找你麻烦啦……你也别跟他争了,不然这次你赢下次你就输惨了!!
36
#
hezhongshi
2008-07-27
晕!
看来你们之间缺少沟通。
37
#
caoming
2008-07-29
非常同情你 请监理去happy下 就好了
38
#
lanyueguang258
2008-08-01
自己做的东西要是没有问题的话,让他们检去,检过之后合格了,就打他们一顿吧!打的一定要狠才行
39
#
santy
2008-08-02
监理傻蛋连评定都不懂快回家吧。:default6: :default6:
40
#
liujian1955
2009-06-28
:default6: :default6: :default6: :default6:
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册