首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • [求助]M30水泥砂浆配合比
    1#
    • qzhx
    • 2007-04-27
    用于边坡锚固的M30水泥砂浆配合比,谢谢
  • 2#
    • 厚皮的牛
    • 2007-04-27
    不是沙浆,应是水泥净浆,沙浆打不到30Mpa。你那是作压浆用的吧
  • 3#
    • qzhx
    • 2007-04-27

    是水泥砂浆,是直径10cm的孔,灌注用的,锚杆直径是28mm.我现在有个配合比,42.5的水泥:中砂:水=606kg:1m3砂:0.3m3水,我想增加水泥,水也增加一点,不知是否合理?

    不是用于梁的压浆

  • 4#
    • 厚皮的牛
    • 2007-04-27
    是压浆用的,我没猜错,加砂是防开裂,不增加强度。不要多加水泥,会开裂的,要加减水剂就可以了。
  • 5#
    • qzhx
    • 2007-04-28

    是压浆用,但是也不是水泥净浆啊

    图纸说是水泥砂浆,不明白

    求助配合比

    先谢谢啦

  • 6#
    • qzhx
    • 2007-04-28

    是压浆用,但是也不是水泥净浆啊

    图纸说是水泥砂浆,不明白

    求配合比

    先谢谢啦

  • 7#
    • 飞鸟
    • 2007-05-13
    是压浆的话就可以加膨胀剂,减水剂就不用加的.加膨胀剂可以减少水泥的收缩造成的开裂.
  • 8#
    • YANMINGMING
    • 2007-05-14
    怎么能不加减水剂的
  • 9#
    • llsc1998
    • 2007-05-17
    M30有水泥砂浆也有水泥净浆两种.两种都比较常见.如桥梁预应力管道注浆就用净浆,隧道砂浆锚杆就用的砂浆注浆的.加砂主要是降低造价和防开裂.为保证强度和流动度可加减水剂
  • 10#
    • realzhang1982
    • 2007-05-18
    我有做过,结构部位是锚杆的,大概控制在水泥:砂=1:2左右
  • 11#
    • 子青
    • 2007-06-11
    我也做过哦,要加减水剂才能控制水灰比啊
  • 12#
    • 子青
    • 2007-06-11
    :) :) :) :) :) :)
  • 13#
    • hh_2000
    • 2007-06-12
    砂浆一般很难压进去,设计上一般是水泥:砂=1:1,水灰比为0.45,砂采用特细砂,可加高效减水剂.我们这就是用于锚杆锚索注浆.但实际用净浆,资料做成砂浆就可以了.大家都知道压砂浆是骗人的,因为根本压不进.
  • 14#
    • 520游戏疯子
    • 2007-08-20
    谁说的锚杆灌砂浆压不进去,纯粹的无稽之谈,你以为锚杆灌的砂浆就是普通砂浆的吗?它有流动性要求,你以为就是某某稠度就可以的吗,还说是搞工程的,不知道不要乱说!你也不要听图纸上说水泥:砂=1:1,或者说什么水灰比0.45之类的,他也只是建议,他告诉用什么砂什么水泥没有嘛,既然材料都不一样难道配合比会一样的吗?灌浆只要它的的稠度能满足施工要求就能灌进去,何来说砂浆不能灌进去之说!我们用了几个工地的砂浆灌浆完全没有问题,稠度16~20S仅供大家参考,根据这个设计出满足要求的强度的砂浆就可以了!还有就是膨胀剂必须要加,减水剂视材料工作性加与不加!还有谁说什么特细砂之类自己把规范好好看看,要求是小2.36mm的砂,免得让大家误会必须用特细砂一样!还有哪个谁说砂浆达不到M30,自己用脑袋好好想想,我用32.5级水泥配不出来就不能用42.5级水泥的吗,而且调整还可以调整水泥用量的撒?真不知道大家一天干什么去了,书上很多东西有说!
  • 15#
    • 555lhl
    • 2008-03-13
    那请问在什么规范中有涉及的呢M30砂浆配合比
  • 16#
    • 555lhl
    • 2008-03-13
    有谁知道啊
  • 17#
    • huyufei
    • 2008-04-09
    我也想知道
  • 18#
    • b321fh2009
    • 2012-06-01
    谁知道M30配合比如何配制.
回复