首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • C50砼配合比设计可以用P.O42.5水泥吗?
    1#
    • dll19810428
    • 2007-01-25
    C50砼配合比设计可以用P.O42.5水泥吗?请问在哪个规范中规定的?
  • 2#
    • chen311000
    • 2007-02-05
    不可以 JTJ041---2000里有
  • 3#
    • wniao
    • 2007-02-21

    C50 的可以用P.O.42.5的水泥 但水泥用量不可以超过500KG 混凝土7天强度必须达到设计强度

    0.9

  • 4#
    • 大傻哥
    • 2007-03-14

    可以的。我们用42.5配55的。就用了360的水泥,28天达到69.1。

  • 5#
    • wangli_9114
    • 2007-03-17
    可以的
  • 6#
    • shi779
    • 2007-03-18

    可以的.

  • 7#
    • sudongxu
    • 2007-03-18

    可以的,我就是混凝土搅拌站的,我们现在用的是拉法基水泥,水泥用量是450公斤,上面说的360公斤我觉得不太可能,我们的28天能达到设计强度的130%。

  • 8#
    • pokemoncy
    • 2007-03-19
    绝对可以,现在商品混凝土搅拌站用42.5水泥配到C60的,掺Fa与高效减水剂
  • 9#
    • koukoukiii
    • 2007-03-20
    可以的,我从事试验检测工作7年时间,很多地方都用这种水泥配制50号砼,由于采用52.5的水泥配制50号砼存在水泥产量少、质量不稳定的因素,所以习惯用42.5号水泥配制50号砼,这里有一些配合比你也可以参考一下.4898.rar
    4791.rar
  • 10#
    • huxianlei
    • 2007-04-10

    没有问题的;   在03范本上有"不小于42.5级的水泥:"规定,我这边也进行过试配,国家大厂免检水泥,石料压碎值:11.5%(按新规程换算过).;砂:(含泥量0.3%)的满足筛分的中砂.

    28天标准养护下强度为:

    水灰比0.35,水泥用量450kg,强度为:55mp

    水灰比0.35,水泥用量480kg,强度为:59mp

    所以呢:保证在水灰比在:0.30~0.33之间,水泥用量在490kg左右是能满足50号砼的要求.的

  • 11#
    • tttlabc
    • 2007-04-13

    学习学习,呵呵

  • 12#
    • zhouyishui
    • 2007-04-30
    我设计C50配合比一直用P.O42.5水泥,从来没用过52.5.
  • 13#
    • realzhang1982
    • 2007-05-18
    应该可以吧
  • 14#
    • 砼工人
    • 2007-05-19
    没有什么问题的,我们这里就是使用425R水泥,配制C50并且是泵送高度是110M的悬灌梁
  • 15#
    • 飞鸟
    • 2007-05-21
    是阿,我们这里的C50的使用水泥就是42-5R的水泥,水泥用量在470公斤/立方米.而且强渡野天能达到120%
  • 16#
    • zhjt6724
    • 2007-05-21
    水泥质量稳定,所用原材料质量过关,它能配出C50.
  • 17#
    • lcm0312
    • 2007-05-22
    可以的,可参考9楼的朋友的
  • 18#
    • ly123
    • 2007-05-26
    不知规范如何规定的?
  • 19#
    • fanqie520
    • 2007-05-26
    可以的。我们用42.5配55的。
  • 20#
    • 君临天下
    • 2007-05-27
    可以用,我们现在使用的就是P.O42.5水泥C50混凝土,最高可以配制到C80混凝土,规范上没有具体规定使用什么强度等级的水泥.但有些监理和业主不同意使用.
  • 21#
    • 君临天下
    • 2007-05-27
    可以用,我们现在使用的就是P.O42.5水泥C50混凝土,最高可以配制到C80混凝土,规范上没有具体规定使用什么强度等级的水泥.但有些监理和业主不同意使用.
  • 22#
    • lichen
    • 2007-05-27
    可以,没问题
  • 23#
    • zhangying1
    • 2007-05-27
    很郁闷的事情:拌合站报上来的C50配合比中用的就是P.042.5S水泥,用量为496KG,虽然我批了 可总监不批真实很郁闷.
  • 24#
    • 浪迹天涯
    • 2007-05-27
    其实是完全可以配出来的,而且效果要比用52.5水泥效果要好很多,尤其是泵送砼。济南顺河高架桥北延工程,我单位就是用的P.O42.5水泥,效果非常不错。楼上的说总监不批,只能证明他们对试验配比不太懂,并不证明他的水平有多高。
  • 25#
    • zkbgu
    • 2007-05-28
    事情就是难在外行管理内行,折腾死你。
    试验折行不干也罢。
    我干了10几年了,看不到希望。一块来的不敢实验的都发达了。
  • 26#
    • 冰儿
    • 2007-05-29
    可以的,我们现在工地就是用P.O42.5水泥配的C50、C55砼配合比用于现场T梁、高墩砼、悬浇梁砼施工,但是有一点要注意,对外加剂的质量要求要高一些,建议用好的聚羧酸外加剂配,掺量少且质量稳定。
  • 27#
    • yill000
    • 2007-05-30
    C50砼配合比设计用P.O42.5水泥,要掺外加剂,面且原材料要稳定符合规范要求;
  • 28#
    • chenyiwu
    • 2007-05-30
    可以,但要掺高效减水剂,单360kg ?真的有点不可能哦!
  • 29#
    • chenboshow
    • 2007-06-05
    我现在在的地方不能用
  • 30#
    • lbwaitxy
    • 2007-06-06
    同意大家的观点
    我这里也是用的42.5水泥配的C50和C60
    请问:高标号混凝土的7天强度一般是28天强度的75%~85%之间是吗?
    有什么规范依据吗?
  • 31#
    • zyg7012520
    • 2007-06-16
    谢谢你的辛苦劳动!和无私奉献.
  • 32#
    • dudulang0521
    • 2007-06-18
    可以的,他们说的都很对!
  • 33#
    • 重庆明月
    • 2007-06-18
    可以,我长期用,水灰比在0.33~0.36就可以了,
  • 34#
    • 姚文杰
    • 2007-06-27
    是 可以 的 ,42.5的水泥是可以配C50砼的。
  • 35#
    • 姚文杰
    • 2007-06-27
    上面的 朋友说的 很多有价值的建议,可以参考一下
  • 36#
    • 浪迹天涯
    • 2007-09-18
    360Kg的水泥也可以配出C50砼来,不过要掺加粉煤灰或硅灰等,还有要质量好的高效减水剂。
  • 37#
    • youzi668
    • 2008-04-09
    完全可以使用,规范上没有硬性规定。
  • 38#
    • chy_zhr
    • 2008-04-09
    不可以 JTJ041---2000里有
  • 39#
    • lichen
    • 2008-04-10
    没问题,可以的,可以考虑添加一些外掺料向粉煤灰和矿粉什么的
  • 40#
    • hhjj123
    • 2008-04-12
    可以的,我们现在都在用的,湖北华新的P.O42.5,水泥用量是485kg
  • 41#
    • 恒应力
    • 2008-04-14
    可以用
  • 42#
    • 张伟伟
    • 2008-04-14
    :default5: :default5: :default5:
  • 43#
    • lxm0993
    • 2008-04-28
    :default7:
  • 44#
    • 水上浮萍
    • 2008-04-29
    高手如云啊!:default5:
  • 45#
    • 沧桑男生
    • 2008-04-30
    绝对可以,
  • 46#
    • 沧桑男生
    • 2008-04-30
    谢谢楼主!!!好东西!!正需要!!
  • 47#
    • xtxwy
    • 2008-05-01
    这个要根据设计的具体要求,如:大体积混凝土、处在海水中等部位的混凝土具体情况,具体考虑。如果是单纯用途地普通水泥混凝土在骨料合格的情况下一般考虑掺减水率大于10%的减水剂是可以通过试配出来的,但一般C50的混凝土都有特殊要求,可以考虑掺适当的外掺料(如:硅粉、粉煤灰、钢纤维、矿粉等)。要早特殊部位施工,如考虑自密实的情况就要选择适合的骨料、水泥、高效的减水剂。
  • 48#
    • zqlc6
    • 2008-05-02
    可以的,我们现在用的是地维水泥,水泥用量是482公斤,我们的7天能达到设计强度的110%
  • 49#
    • guoanxiang
    • 2008-05-11
    原帖由 koukoukiii 于 2007-3-20 15:28:00 发表
    可以的,我从事试验检测工作7年时间,很多地方都用这种水泥配制50号砼,由于采用52.5的水泥配制50号砼存在水泥产量少、质量不稳定的因素,所以习惯用42.5号水泥配制50号砼,这里有一些配合比你也可以参考一下.4898.rar
    http://kiii.cn/Dispbbs.asp?boa


    看了一下,里面的C50的配合比最低是用的P.O42.5R,跟楼主说的不是同一种水泥!主要是聚羧酸外加剂的作用!
  • 50#
    • whx0472
    • 2008-05-15
    42.5便宜,许多搅拌站都用425
  • 51#
    • ybbitfk
    • 2008-06-01
    可以滴,偶们C50用攀枝花大地P。O42。5R水泥,472滴水泥用量,1%减水剂,28天强度能达到60左右。:default6: :default6:
  • 52#
    • QQ95011113
    • 2008-06-01
    可以,但是粗骨料控制严格,加入高效减水剂,最高用量不超过500KG
  • 53#
    • youzi668
    • 2008-06-01
    可以使用42.5水泥,水泥用量一般不宜超过500Kg,但对于梁板混凝土采用52.5水泥,强度保证率更高,减少水泥用量,可以减少裂缝。
  • 54#
    • luo007luo
    • 2008-06-02
    可以配置的
  • 55#
    • 沧桑男生
    • 2008-06-02
    可以的.

  • 56#
    • wjp0419005
    • 2008-06-04
    完全可以,我们工地上的C50砼就是这样配的。
  • 57#
    • jsdhl_sen
    • 2008-06-21
    可以
  • 58#
    • songyan0819
    • 2008-06-23
    可以的。
  • 59#
    • xuan0610
    • 2008-06-25
    完全可以
  • 60#
    • tw87878787
    • 2008-06-25
    谢谢:default6:
  • 61#
    • xiaochm
    • 2008-06-26
    太好了 正遇到这个麻烦问题 不知这样打桥面行吗?跨度20m
  • 62#
    • jshnjl
    • 2008-06-27
    没有问题的;具体那里规定的出处我没有找到,但用P。O42。5水泥施工是可以满足强度指标的,但要掺外加剂保证水灰比在0.35以下;应该没有问题!具体的例子上面有同仁都说了,你不防试试!
  • 63#
    • 杨飞
    • 2008-07-10
    晕!我们这的C50砼要求水灰比为0.4,那样还能配吗?
  • 64#
    • 595782903
    • 2008-09-21
    谢谢
  • 65#
    • guolixin887788
    • 2008-10-05
    非常感谢楼主无私奉献!
  • 66#
    • 汉水之滨
    • 2008-11-22
    没有问题的
  • 67#
    • sssmq
    • 2008-11-23
    主要决定于原材料的质量,能配起来都可以使用。
  • 68#
    • YANMINGMING
    • 2009-05-09
    没有问题。不过那360kg配C50的,那是技术是相当的高,说说是怎么配出来的,大家也学习学习,省得浪费资源的,也算是为国家作点贡献哦。
  • 69#
    • fanqie520
    • 2009-06-01
    当然可以啊。。现在的42。5水泥相当于以前的52。5啊。。。
  • 70#
    • liuyuanhua
    • 2010-12-20
    我可以负责任的告诉,那是绝对可以滴,不过一般施工中,大多数用52.5水泥来配置,除非那个地方没有52.5水泥或者52.5水泥太贵,老板不想用。
  • 71#
    • lllliiiiuuuujun
    • 2011-01-19
    :default6:学习一下
  • 72#
    • 雨Toni
    • 2011-01-19
    可以的啊,高性能混凝土都能使用,你加入矿物掺合料啊~!
  • 73#
    • lijianfang
    • 2011-01-20
    可以的
  • 74#
    • feiyang200601
    • 2011-01-21
    可以的.
  • 75#
    • yuepengcheng3
    • 2011-02-25
    规范并没有说可不可以,只要你保证在施工过程中满足桥规工艺要求,如张拉强度要求,配合比设计要求,你不用水泥或用32.5级的都行。
  • 76#
    • ainizhou
    • 2011-02-26
    可以
  • 77#
    • xixihua_2008
    • 2011-03-04
    学习了
  • 78#
    • li19790604
    • 2011-03-13
    水泥要合格 是可以的
  • 79#
    • linglin
    • 2011-03-15
    确实可以
  • 80#
    • 66812345
    • 2011-03-16
    可以的,加粉煤灰和减水剂是没问题的
  • 81#
    • gf520hll
    • 2011-04-06
    完全可以
  • 82#
    • 王华
    • 2011-04-19
    对碎石质量要求是不是要严格些?
  • 83#
    • hbt1130
    • 2011-05-25
    大家一起来分享一下
  • 84#
    • luyuns
    • 2014-11-09
    以前没有的时候,都是42.5的来。
  • 85#
    • 84362020gwh
    • 2014-11-10
    必须可以
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册