首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
桥梁预制T梁C50配合比T梁成品半模大面积气泡
1
#
墮落亼類4348
2016-08-16
水泥:水:砂:碎石:外加剂=485:175:783:957:5.8
水灰比0.36
水泥为PO52.5水泥
砂为河砂细度模数2.8,砂率45%
碎石两档9.5-19mm;4.75-9.5mm
外加剂为聚羧酸高性能减水剂VS-HPWR/水剂
桥梁预制T梁C50配合比T梁成品半模大面积气泡,另一面效果很好无气泡,不知是何原因,请大神支招!
2
#
卢选名
2016-08-16
水灰比与砂率都偏上限了,应该从骨料是否均匀与外加剂的原因找问题,还有浇筑工艺,现在的聚羧酸好多很不稳定。
3
#
lele19881125
2016-08-17
铁路T梁的话 你这个配合比根本就不符合规范要求 重新设计配合比把
4
#
lele19881125
2016-08-17
水灰比太大了 砂率超了 没有掺加矿物掺合料 水泥标号高了
5
#
张恒52088
2016-08-17
一边有一边没有 只能说你的振捣工艺没有掌控好 同时你的砂率太高了 薄壁类的构建砂率是要高,但是你的砂率也太搞了,
6
#
墮落亼類4348
2016-08-17
回复
卢选名[/color" target="_blank">的帖子
水灰比0.33根本无法满足坍落度要求啊,混凝土流不动
7
#
墮落亼類4348
2016-08-17
回复
张恒52088[/color" target="_blank">的帖子
水灰比0.33根本无法满足坍落度要求啊,混凝土流不动
8
#
墮落亼類4348
2016-08-17
回复
卢选名[/color" target="_blank">的帖子
水灰比0.33根本无法满足坍落度要求啊,混凝土流不动
9
#
墮落亼類4348
2016-08-17
回复
lele19881125[/color" target="_blank">的帖子
铁路T梁那些地方不合规范?
10
#
lele19881125
2016-08-17
回复
墮落亼類4348[/color" target="_blank">的帖子
水灰比超了 没有掺加矿物掺合料 砂率超了
11
#
lele19881125
2016-08-17
回复
lele19881125[/color" target="_blank">的帖子
你去看看TB /t 3043-2005 就知道你这个配合比不行
12
#
liuguiyuan130
2016-08-17
:default14:
13
#
liuxiping
2016-08-20
感觉外加剂掺量有点高,这么高的掺量用水量175公斤,外加剂有点问题。可以不用外加剂试配一个配合比,看看情况。一个一个排原因。
14
#
墮落亼類4348
2016-08-20
回复
liuxiping[/color" target="_blank">的帖子
外加剂掺量降到1.1,还是存在气泡,换了个外加剂厂家,做小试件坍落度控制在180,都还是有气泡,可坍落度再降的话,T梁钢筋太密不好入模了
15
#
anlejumin
2016-08-21
这种大气泡就是塌落度偏大的原因,一片梁一段没问题,就可能是那车混凝土塌落度合适。160的塌落度就能满足施工
16
#
anlejumin
2016-08-21
大气泡就是水多,混凝土轻微离析造成的,小气泡才是减水剂的问题
17
#
墮落亼類4348
2016-08-21
回复
anlejumin[/color" target="_blank">的帖子
160坍落度 混凝土流动性太差
18
#
墮落亼類4348
2016-08-21
回复
anlejumin[/color" target="_blank">的帖子
有道理
19
#
格瓦拉301
2016-08-27
一边有一边没有 估计振捣施工不到位!
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册