    工地做配合比,C50混凝土一定要用52.5级水泥吗?我记得零几年的时候还可以用42.5级的水泥呢?52.5级水泥成本太高了啊。
  • 2#
    • yys1968
    • 2015-04-14
    没有硬性规定,就看野猪怎么要求?
  • 3#
    • xuesong6289
    • 2015-04-14
    野猪又根据什么要求?
  • 4#
    • wzh5006
    • 2015-04-16
    采用42.5水泥配置C50砼,即使掺加外加剂水泥用量仍然较大,建议在距离52.5水泥厂家运距较近的地点,用52.5水泥配置。
  • 5#
    • wangning12345
    • 2015-04-18
    42.5也可以
  • 6#
    • 84362020gwh
    • 2015-04-19
    42.5的也可以啊
  • 7#
    • thindog
    • 2015-04-23
    疑是没有规定,不过用42.5水泥的水泥用量比较大,大方量的肯定不怎么好。
  • 8#
    • Hbxfxy09
    • 2015-05-02
    一般常识是水泥强度等级大于等于砼强度等级
  • 9#
    • fanzhidong888
    • 2015-05-08
    可以的,一般不要大于450Kg,细集料质量不好的话,可以掺入一定比例的矿粉或者2级以上的粉煤灰,外加剂要聚羧酸外加剂。
  • 10#
    • wanping19880711
    • 2015-07-03
    胶材用量450??
  • 11#
    • jokefei123
    • 2015-09-07
    现在试验室做配比,42.5水泥打C50其实水泥用量低一点可以用到450,不过都没有按这么低出配比。主要是担心施工单位这边控制不好,所以一般水泥用量出480以上了。用52.5水泥打C50,还是相同的道理,施工单位水泥用量低了人家也不敢用,而且监理、中心试验室这边也是要求水泥高一点保险。所以,相对的水泥用量都比较高。