首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 外加剂试验基准配比问题
    1#
    • liu65721
    • 2014-06-25
    刚开始接触外加剂,看标准弄不明白基准配比原材料的用量怎么确定,标准只写水泥360,其余的不知道怎么取得,谢谢
  • 2#
    • sxpm616
    • 2014-06-25
    这个问题值得探讨
  • 3#
    • sxpm616
    • 2014-06-26
    3 配合比
    1) 普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂
    基准混凝土配合比按《普通混凝土配合比设计技术规程》JGJ 55 进行设计。掺非引气型外加剂混凝土和基准混凝土的水泥、砂、石的比例不变。配合比设计应符合以下规定:
    a) 水泥用量:采用卵石时, 310±5kg/m3;采用碎石时330±5kg/m3。
    b) 砂率:基准混凝土和受检混凝土的砂率均为36%~40%,但掺引气减水剂和引气剂的混凝土砂率应比基准混凝土低1%~3%。
    c) 外加剂掺量:按生产单位推荐的掺量。
    d) 用水量:应使混凝土坍落度达80±10mm。
    2) 防水剂
    基准混凝土与受检混凝土的配合比应符合本规程5.1.1条第3款中第1)点的规定,但混凝土坍落度可以选择80土10mm或180土10mm,当采用180±10mm坍落度的混凝土时,砂率宜为38%~42%。
    3)泵送剂
    基准混凝土配合比按《普通混凝土配合比设计技术规程》JGJ 55进行设计,受检混凝土与基准混凝土的水泥、砂、石用量相同。
    a) 水泥用量:采用卵石时,380±5kg/m3;采用碎石时,390±5kg/m3。
    b) 砂率:44%。
    c) 泵送剂掺量:按生产单位推荐的掺量。
    d) 用水量:应使基准混凝土坍落度为100±10mm,受检混凝土坍落度为210±10mm。
    4 混凝土搅拌
    采用60L自落式混凝土搅拌机或强制式搅拌机,全部材料及外加剂一次投入,拌合量应不少于15L,不大于45L,搅拌3min,出料后在铁板上用人工翻拌2~3次再行试验。
    各种混凝土材料及试验环境温度均应保持在20±3℃。
  • 4#
    • liu65721
    • 2014-06-26
    你这是哪个标准?
  • 5#
    • wangzhilong1985
    • 2014-06-26
    《普通混凝土配合比设计技术规程》JGJ 55-2011进行设计,按实际试配定胶凝材料用量跟砂率及水灰比
  • 6#
    • xiangzhong500w
    • 2014-07-01
    这个问题值得探讨
  • 7#
    • 飞鸟9797
    • 2014-07-15
    首先,外加剂的标准一般采用GB8076-2008,
    里面清楚写明各种外加剂类型对应的原材料选择,至于你说的水泥360,是针对高性能减水剂,砂率是42-47%,通过控制坍落度在210±10范围内确定用水量,基准配合比是不掺外加剂时候坍落度达到210±10范围时的用水量。
  • 8#
    • 红日
    • 2014-07-16

    《普通混凝土配合比设计技术规程》JGJ 55-2011进行设计,按实际及公式计算出配制强度水泥用量、用水量、砂、石的用量确定胶凝材料用量跟砂率及水灰比。加剂的标准一般采用GB8076-2008确定。
  • 9#
    • jokefei123
    • 2014-07-22
    按照GB8076-2008要求进行试拌,砂率按照要求试拌选取。主要经常接触到的外加剂,高性能减水剂、泵送剂这些水泥用量选用360,用水量以塌落度达到210±10为准。普通减水剂水泥选用330,用水量以达到80±10为准。受检混凝土与基准混凝土各需拌和三批。还有部分外加剂如防水剂,锚固剂,速凝剂等可以查找到各自相应的规范,按照规范要求检测就行。