首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
关于砼28天抗压强度的探讨
1
#
lqunui623
2012-10-11
请问大家在标养28天取出的试件在这三种情况下什么时候的值最大呢,1.是拿出来就压,试件四周还有水。2,擦干表四周的表面水份。3,是拿出来放到试件处于干燥状态下压
这三种情况有没有什么直接的因素呢。我在同一批件里没感觉出来,感觉强度都差不多呢。请高手解答
2
#
flke_007
2012-10-11
标准试验室在表干状态下的。带着水压的时候摩阻力小,得到的强度值偏低,干燥状态下摩阻力偏大,强度值偏大。加压的速率要保持好,这个是关键。
3
#
lichangji
2012-10-11
为什么不按照标准来做试验呢,讨论这个问题价值不大我认为。
4
#
杨村安
2012-10-11
3,是拿出来放到试件处于干燥状态下压
时候的值最大,还有就是速率偏大大值就偏大!
5
#
h813475796
2012-12-19
表面有水 数值偏小
6
#
jokefei123
2013-04-14
应该没什么差别的,一组试件的标准差都比这个因素影响的大。