首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 关于砼28天抗压强度的探讨
    1#
    • lqunui623
    • 2012-10-11
    请问大家在标养28天取出的试件在这三种情况下什么时候的值最大呢,1.是拿出来就压,试件四周还有水。2,擦干表四周的表面水份。3,是拿出来放到试件处于干燥状态下压
    这三种情况有没有什么直接的因素呢。我在同一批件里没感觉出来,感觉强度都差不多呢。请高手解答
  • 2#
    • flke_007
    • 2012-10-11
    标准试验室在表干状态下的。带着水压的时候摩阻力小,得到的强度值偏低,干燥状态下摩阻力偏大,强度值偏大。加压的速率要保持好,这个是关键。
  • 3#
    • lichangji
    • 2012-10-11
    为什么不按照标准来做试验呢,讨论这个问题价值不大我认为。
  • 4#
    • 杨村安
    • 2012-10-11
    3,是拿出来放到试件处于干燥状态下压
    时候的值最大,还有就是速率偏大大值就偏大!
  • 5#
    • h813475796
    • 2012-12-19
    表面有水 数值偏小
  • 6#
    • jokefei123
    • 2013-04-14
    应该没什么差别的,一组试件的标准差都比这个因素影响的大。
回复