首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 求助!C50强度T梁急着张拉,同条件养护试块7天强度达不到设计要求
    1#
    • ZhaoYun_gl
    • 2012-06-24
    C50强度T梁急着张拉,同条件养护试块7天强度达不到设计要求,咋办?同条件试块也被压完了/请问现在咋办
  • 2#
    • 道桥人
    • 2012-06-24
    凉拌呗
  • 3#
    • 3c3t
    • 2012-06-24
    会不会是水泥出问题了?查下原因,再回弹看看
  • 4#
    • 812176842
    • 2012-06-24
    感谢楼主倾情奉献
  • 5#
    • aq小飞侠
    • 2012-06-25
    回弹啊 回弹肯定合格的 呵呵
  • 6#
    • GN7试验员
    • 2012-06-25
    楼主才做试验吧?现在谁还按你那样做?如果气温高。二十五以上,只要是您们偷工减料不利害…七天完全放心拉!不用担心拉爆!
  • 7#
    • wzh5006
    • 2012-06-28
    7天后,一般达到设计强度的90%就可以张拉。可以进行回弹推算呀!
  • 8#
    • tangfang200118
    • 2012-07-01
    具体按设计要求执行,如强度和弹模达不到设计要求,可先做个回弹或超声回弹,大致看看。有些设计要求要达到强度等级的100%才能张拉,但根据经常达到80%以上张拉应该没问题。如果强度确实较低,则不应急着张拉,必要时做取芯检测。根据你提供的情况,建议你以后多留取几组试件。
  • 9#
    • 温柔一刀
    • 2012-07-12
    现在的气温7天都达不到张拉的要求,你该检查配合比是否有问题了,不会是偷水泥了啊
  • 10#
    • liqiu521
    • 2012-07-13
    这个再正常不过了吧:default5: 。 如果试配没有问题。那么盯住拌和站吧。 如果是商混那没有办法了, 只能把试配强度做的高一点, 商混站就是靠这个赚钱的。另外现场养护的问题, 光温度还是不行的 要有湿度的。正常如果不是合拢那个张拉。平时也就10几吨吧。你是50的T梁。预制的呗? 这种情况我30MPA的时候就拉过没问题
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册