聚羧酸系减水剂,抗压强度比现做出来一天的为220左右,而三天的却只有150+就连规范上要求的160都达不到。制件时是按照铁路规范要求80±10的坍落度来的,想请教下这个现象是否合理正常,为什么会有这样的结果?
2
#
kingko001
2011-09-16
不大合理,骨料是否复合标准,是不是用基准水泥配的?
另外就看你的掺量和减水率了