首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 遂资高速公路C30桩基水下混凝土配合比设计
    1#
    • admin
    • 2011-01-14
    关于C30桩基水下混凝土配合比设计说明
    (遂资高速公路JT1-14工区)
    1、配合比设计要求:
    (1)、设计强度等级:C30
    (2)、要求坍落度:180~220mm
    (3)、最大水灰比:0.6
    2、配合比设计依据
    (1)、《公路桥涵工程施工技术规范》
    (2)、《普通砼配合比设计规程》
    3、原材料情况
    (1)、水泥: 重庆金九水泥P.O42.5R;
    (2)、细集料:资阳临江砂石厂,细度模数2.76;
    (3)、粗集料:资阳临江砂石厂;堆积密度为1.65;
    (4)、水: 饮用水;
    (5)、外加剂:四川柯帅KS缓凝高效减水剂
    4、配合比计算:
    (1)、试配强度:
    fcu.o=fcu.k+1.645σ,σ取5.0,
    fcu.o =30+1.645×5.0=38.2(Mpa)
    (2)、水灰比计算:
    W/C=(0.46×42.5)/(38.2+0.46×0.07×42.5)=0.49 按规范规定,该部位混凝土水灰比应不大于0.6,所以满足要求。
    (3)、确定用水量:
    查表后计算得:W=205+(200-90)÷20×5≈232 (Kg/m3)
    掺减水剂1.0%,减水率为18.0%。W=232×(1-18.0%)=190(Kg/m3)
    (4)、水泥用量:
    C=190÷0.49≈388(Kg/m3)水泥用量满足规范要求(≥350Kg/m3)。为了提高混凝土的和易性,减小水化热,采用等量代替法添加Ⅰ级粉煤灰来改善其工作性能,掺量约为水泥用量的15%,其用量为:
    F=(388÷(1+15%)〕×15%≈51(Kg/m3)
    C=388-51=337(Kg/m3)
    (5)、粗细集料计算:
    按砂率表查询并结合本合同段细集料实际情况(细度模数为2.76)取砂率为42%。假定混凝土容重:ρ=2350 (Kg/m3)
    细集料用量:S=(2350-337-51-190)×42%≈744
    粗集料用量:G=2350-337-51-190-744=1028
    (6)、试拌调整,确定基准配合比:
    经试拌,混凝土坍落度为210mm,混凝土粘聚性良好,工作性能满足施工需要。确定为基准配合比,即:
    水泥 :细集料:粗集料 :粉煤灰:水 :外加剂
    337 : 744 : 1028 : 51 :190 :3.88
    (7)、检验强度,得出试验室配合比。
    为覆盖试配强度,拟定三个不同的配合比,其中一个为上述基准水灰比0.49,另外两个较基准配合比水灰比分别上下浮动0.05, 改变水
    泥用量,称料试拌,各材料用量及拌和物技术性质如下:
    详细请下载附件:01桩基C30水下.doc
  • 2#
    • sxpm616
    • 2011-01-18
    感谢楼主的分享
  • 3#
    • hbt1130
    • 2011-04-10
    感谢楼主的分享
  • 4#
    • wg232608
    • 2011-05-07
    这个是好东西啊。。。谢了哈。。。
  • 5#
    • zlc401720191
    • 2012-05-24
    谢谢楼主
  • 6#
    • yyandmh
    • 2015-01-05
    感谢楼主分享
    谢谢啦
  • 7#
    • wentyoulove321
    • 2016-02-02
    感谢楼主的分享
回复