2010-10-22
请注意水泥净浆强度是不能用M50来表示的,正确的表示方式为50Mpa,因为M是砂浆的英文名mortar 开头字母,同理,砼的C是英文名concrete的开头字母,
M50
孔道压浆配合比供参考
水泥(P.O42.5R):水:膨胀剂(U型):减水剂(CSP-2)=1:0.381:0.018:0.023
孔道压浆配合比设计概述
该文结合现行规范规程和本人实践经验,对后张孔道压浆配合比进行了详细的阐述;《公路桥涵施工技术规范》
JTJ041-2000
(
P93
)
11.3.2
“
普通混凝土的配合比可参照现行《普通混凝土配合比设计规程》(
JGJ/T55-2000
)通过试配确定;砌体砂浆配合比也就相应的采用了现行《砌筑砂浆配合比设计规程》
JGJ98-2000
,那么后张孔道压浆配合比怎么确定?用于质量评定的资料怎样出?
我在各省各项目中发现很不统一,很多建设单位、管理单位、承建单位试验室均采用了砂浆配合比设计规程,
28
天抗压强度试件采用每组
6
块,一个工作班两组整理资料,这样做对吗?可以肯定的告诉大家,这样是不正确的,没有任何依据的,应当予以纠正。下面我就现行规范、规程中有关孔道压浆的相关资料整理出来,供大家学习参考。
A
、《公路桥涵施工技术规范》
JTJ041-2000
(
P135
)
12.11.2
条款
“
孔道压浆宜采用水泥浆,所用材料应符合下列要求:
1
、水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通水泥。采用矿渣水泥时,应加强检验,防止材性不稳定。水泥的强度等级不宜低于
42.5
。水泥不得含有任何团块。
2
、水:应不含有对预应力筋或水泥有害的成分,每升水不得含
500mg
以上的氯化物离子或任何一种其他有机物。可采用清洁的饮用水。
3
、外加剂:宜采用具有低含水量,流动性好,最小渗出及膨胀性等特性的外加剂,他们应不得含有对预应力筋或水泥有害的化学物质。外加剂的用量通过试验确定。
12.11.3
条款水泥浆的强度应符合设计规定,设计无具体规定时,应不低于
30Mpa
,水泥浆的技术条件应符合下列规定:
①
水灰比宜为
0.40-0.45
,掺入适量减水剂时,水灰比可减小到
0.35
;
②
水泥浆的泌水率最大不得超过
3%
,拌合后
3h
泌水率宜控制在
2%
泌水应在
24h
内重新全部被浆吸回
③
通过试验后,水泥浆中可掺入适量膨胀剂,但其自由膨胀率应小于
10%
④
水泥浆稠度宜控制在
14-18s
之间。
12.11.11
条款:压浆时,每一工作班应留取不少于
3
组的
70.7mm
×70.7mm×70.7mm
立方体试件,标准养护
28d
,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。
B
、《公路工程国内招标文件范本》(
2003
年版)
P243
对孔道压浆的规定摘录如下:(
10
)压浆时,每一工作班应留取不少于
3
组试件(每组
70.7mm
×70.7mm×70.7mm
立方体试件
3
个)标准养生
28d
,检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。
综上所述,可以肯定孔道压浆质量评定的依据是每工作班留取
3
组
70.7mm
×70.7mm×70.7mm
立方体试件,每组
3
个,就不要再搞什么每组
6
块、每工作班两组了。那么孔道压浆配合比怎么确定?设计单位一般要求压浆强度同梁体强度,就在建高速公路而言,预应力梁板多设计强度为
C 50
,那么就以
C50
压浆配合比示例,以供参考吧!
在示例之前,我们在看看《公路桥涵施工技术规范》实施手册
(P210-211)
后张孔道压浆的目的;主要有
①
防止预应力筋的腐蚀;
②
为预应力筋与结构混凝土之间提供有效的粘结;因此,要求压入孔道内的水泥浆在结硬后应有可靠的密实性,能起到对预应力筋的防护作用,同时也要具备一定的粘结强度和剪切强度,以便将预应力有效地传递给周围的混凝土。孔道内水泥浆的密实性是最重要的,水泥浆应充满整个管道,以保证对力筋防腐的要求,至于水泥浆的强度,原规范未作明确规定,仅提出不应低于设计规定,而以往的设计对此也没有统一的标准,但设计人员往往对水泥浆强度提出比较高的指标要求,如有的要求达到梁体混凝土强度的
80%
,甚至有的要求与梁体混凝土强度相同。在具体的施工中,要使纯水泥浆满足高强度的指标要求是比较困难的,同时对于后张预应力混凝土结构力筋与混凝土的粘结靠压浆来提供,因而所压注的水泥浆应有一定的强度以满足粘结力的要求。但实际上,挠曲粘结应力无论是在梁体混凝土开裂之前或开裂之后都是很低的,设计时并不需要加以验算,现行的设计规范也未要求对其进行验算,而且一些发达国家的规范在涉及预应力混凝土梁内的粘结时,都是用力筋的锚固而不是粘结应力来保证的,所以对压浆强度要求过高并不适用。《混凝土结构工程施工及验收规范》(
GB50204-92
)要求压浆强度不低于
20Mpa
,国际预应力协会(
FIP
)发布的《工程实践指南》建议压浆强度不低于
30 Mpa
,因此新规范第
12.11.3
条款规定水泥浆的强度应符合设计规定,设计无具体规定时,应不低于
30 Mpa
,新规范虽然明确了压浆强度首先应符合设计规定,但设计者也不宜对此提出过高的要求,只要能确保预应力混凝土结构的使用性即可,没有必要因指标过高而增加施工难度。
从这段文字显而易见,净浆强度不论是设计人员、建管人员、承建管理人员,应该对水泥浆有充分的认识,不要片面提高强度要求,脱离现实。事实上,要配制
C50
强度的净浆配合比,以规范要求的稠度
14-18S
,不添加高性能的灌浆剂,已经是无法实现的了,有的建设管理单位要求
C60
的
T
梁孔道压浆强度为
C60
,简直是让人哭笑不得。
我们通常采用的灌浆用水泥最高不过是
52.5
了,因此,要配制
C50
的净浆必须首先选择一种性能好的外加剂。目前可供的低泌水、微膨胀、高性能的灌浆剂厂家还是不少的,但是
“
鱼龙混杂
”
,一定要通过自己试拌检验其性能。不好的外加剂虽然可以达到高效减水增强的目的,但是容易导致浆液离析,混合不均,产生快速沉淀现象,这种外加剂的添加,你是不可能做出稠度符合规定
14-18S
要求的,有些项目上因为选择了不良外加剂,导致浆液异常,产生了配不出来的
“
假象
”
,没有去找原因,却怀疑了规范的准确性,竟改变了规范的稠度要求,批准为
30-50S
,这种现象我在多个项目上遇到过,其实是完全错误的。好的灌浆剂的添加,不但浆体在水化硬化的不同阶段产生适度的微膨胀,以补偿水泥体系的塑性收缩、干燥收缩和自身体积收缩,而且能够满足(
C50
及以下)配合比的强度和稠度要求,没有任何问题的。
C50
孔道压浆配合比示例如下:
一、
设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(
JTJ041-2000
)重点控制
1
、稠度
2
、泌水率及膨胀率
3
、强度。
二、设计要求:
1
、配制
C50
孔道压浆配合比;
2
、稠度要求
14-18S
;
3
、泌水率及膨胀率要求符合规范。
三、设计条件:
1
、
52.5R
普通硅酸盐水泥;(经检测各项指标符合规范要求)
2
、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)
3
、灌浆剂(低泌水、微膨胀、高效能灌浆剂,按建议掺量暂取
12%
)
四、试配步骤:
①
计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差
σ
取
2.5Mpa
就完全可以了,
Rp=R+1.645×2.5=50+4.1=54.1Mpa
;
②
确定水灰比:经验范围(
0.35
~
0.37
)暂取
0.35
;
③
假定容重
1900
㎏
/m3(
经验取值
)
;
④
计算每立方米各种材料用量
⑴
水泥+外加剂
+
水
=1900
;
⑵
水
/
水泥
=0.35
;经计算得:水泥
=1293
㎏
/m3
取
1300
㎏
/m3
;外加剂
=1300×12%=156
㎏
/m3
;水
=1300×0.35=455
㎏
/m3
;
五、试拌
0.01 m3
材料用量:水泥
1300×0.01=13
㎏;外加剂
156×0.01=1.56
㎏;水
455×0.01=4.55
㎏;
结果整理:实测容重
1910
㎏
/m3
;稠度
18S
;泌水率及膨胀率符合规范要求;
R28
天抗压强度
58.8Mpa
;完全符合设计及
JTJ041-2000
规范要求。
(注:如果稠度不在规范要求之内可对水灰比及灌浆剂掺量稍作调整,以满足规范要求为止)
这是在网上找到的,但是根据实际经验,这个配合比还真是难做……
M50孔道压浆配合比设计概述.doc
2
#
jsqyshang
2010-11-16
谢谢!
3
#
chen311000
2010-11-28
谢谢楼主!很好的资料
4
#
lvkairui2008082
2010-11-28
:default2:XX
5
#
xysfsys
2011-02-23
学习了,谢谢楼主
6
#
yuepengcheng3
2011-02-25
学习了,感谢你楼主
7
#
sxpm616
2011-02-25
感谢楼主的宝贵资料下载学习学习
8
#
yuliubin301
2011-02-26
写的很不错
9
#
hujiang007
2011-02-26
学习了!
谢谢!
10
#
ald1981
2011-03-09
新版的验收规范也是要求不低于30MPa,但是平常施工留样的试件就很难达到设计强度。
11
#
cailaohu
2011-07-03
写得非常好,可以参考
12
#
zn770927
2011-08-25
谢谢
13
#
zn770927
2011-11-07
谢谢分享
14
#
whshdl
2011-11-07
谢谢楼主
15
#
hzsunbird
2012-09-07
文章有水平,现在设计都是想规避责任,盲目地提高压浆的强度和浆液指标,工地试验室很难按照现有材料配制出合格的浆液出来,最后只好被逼弄虚作假。
16
#
bobrui
2015-06-16
每立方米各种材料用量⑴水泥+外加剂+水=1900;⑵水/水泥=0.35;经计算得:水泥=1293㎏/m3取1300㎏/m3
水泥=1293㎏怎么算的啊老大这个不会算
回复
请
登录