首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 水泥的标准稠度用水量115正常吗?
    1#
    • zongzhenggui
    • 2010-06-27
    我们新来一批水泥的标准稠度用水量只有115,拌的混凝土的没一点粘性,我怀疑是不是厂家给水泥的外摻料多加了。
  • 2#
    • sxpm616
    • 2010-06-27
    是不是火山灰水泥呀
    火山灰水泥的标准稠度用水量就偏少,水泥的粘聚性低
  • 3#
    • sxpm616
    • 2010-06-28
    单一的通过标准稠度用水量评判水泥的质量,显然有些武断,应当结合胶砂强度,凝结时间,安定性,细度等综合指标确定,当试验数据超出正常值时,应重新取样做试验,并检查仪器设备是否出现异常。并与有经验的试验人员一同做试验,如还有质量争议,应及时留样取证,于厂家联系,或送权威部门检测。
  • 4#
    • donglianfu71122
    • 2010-06-28
    支持楼上的意见!
  • 5#
    • frankhxl
    • 2010-07-01
    估计是掺合料掺量偏高了,导致水泥比表面积比较小,以至于标准稠度用水量很小