首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 40Mpa孔道压浆配合比
    1#
    • xbllkj2007
    • 2010-06-23




    一、 设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)重点控制
    1、稠度

    2、泌水率及膨胀率
    3、强度。
    二、 设计要求:
    1、配制40Mpa孔道压浆配合比;
    2、稠度要求14-18S
    3、泌水率及膨胀率要求符合规范。
    三、 设计条件:
    1P.O 52.5R II;(经检测各项指标符合规范要求)
    2、外加剂FDN-1(掺量暂取4%
    3、膨胀剂(低泌水、微膨胀,掺量暂取1%
    4、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)
    四、试配步骤:
    计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差σ2.5Mpa就完全可以了,Rp=R+1.645×2.5=40+4.1=44.1Mpa
    确定水灰比:暂取0.39
    假定容重1900/m3(经验取值)
    计算每立方米各种材料用量
    水泥+外加剂+膨胀剂+=1900
    /水泥=0.39
    经计算得:
    水泥=1319/m31320/m3
    外加剂=1320×4%=52.8/m3
    =1320×0.39=514.8/m3
    膨胀剂=1320×1%=13.2/m3
    五、 试拌0.01 m3材料用量:
    水泥1320×0.01=13.2㎏;
    外加剂52.8×0.01=0.528㎏;
    膨胀剂52.8×0.01=0.528㎏;
    514.8×0.01=5.15㎏;
    结果整理:
    40Mpa孔道压浆配合比:
    水泥:外加剂:膨胀剂:=1:0.04:0.01:0.39=50:2:0.5:19.5
    实测容重1910/m3;稠度17S;泌水率及膨胀率符合规范要求;R7天抗压强度43.7Mpa;达到设计标号的99%,符合设计及JTJ041-2000规范要求。
  • 2#
    • sxpm616
    • 2010-06-23
    感谢楼主,计算过程很详细,值得借鉴
  • 3#
    • cailaohu
    • 2011-07-03
    很好很强大,简洁明快
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册