首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
40Mpa孔道压浆配合比
1
#
xbllkj2007
2010-06-23
一、
设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(
JTJ041-2000
)重点控制
1
、稠度
2
、泌水率及膨胀率
3
、强度。
二、
设计要求:
1
、配制
40Mpa
孔道压浆配合比;
2
、稠度要求
14-18S
;
3
、泌水率及膨胀率要求符合规范。
三、
设计条件:
1
、
P.O 52.5R II
;(经检测各项指标符合规范要求)
2
、外加剂
FDN-1
(掺量暂取
4%
)
3
、膨胀剂(低泌水、微膨胀,掺量暂取
1%
)
4
、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)
四、试配步骤:
①
计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差
σ
取
2.5Mpa
就完全可以了,
Rp=R+1.645×2.5=40+4.1=44.1Mpa
;
②
确定水灰比:暂取
0.39
;
③
假定容重
1900
㎏
/m3(
经验取值
)
;
④
计算每立方米各种材料用量
⑴
水泥+外加剂
+
膨胀剂
+
水
=1900
;
⑵
水
/
水泥
=0.39
;
经计算得:
水泥
=1319
㎏
/m3
取
1320
㎏
/m3
;
外加剂
=1320×4%=52.8
㎏
/m3
;
水
=1320×0.39=514.8
㎏
/m3
;
膨胀剂
=1320×1%=13.2
㎏
/m3
;
五、
试拌
0.01 m3
材料用量:
水泥
1320×0.01=13.2
㎏;
外加剂
52.8×0.01=0.528
㎏;
膨胀剂
52.8×0.01=0.528
㎏;
水
514.8×0.01=5.15
㎏;
结果整理:
40Mpa
孔道压浆配合比
:
水泥
:
外加剂
:
膨胀剂
:
水
=1:0.04:0.01:0.39=50:2:0.5:19.5
实测容重
1910
㎏
/m3
;稠度
17S
;泌水率及膨胀率符合规范要求;
R7
天抗压强度
43.7Mpa
;达到设计标号的
99%
,符合设计及
JTJ041-2000
规范要求。
2
#
sxpm616
2010-06-23
感谢楼主,计算过程很详细,值得借鉴
3
#
cailaohu
2011-07-03
很好很强大,简洁明快
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?