40Mpa孔道压浆配合比
一、设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)重点控制
1、稠度
2、泌水率及膨胀率
3、强度。
二、设计要求:
1、配制40Mpa孔道压浆配合比;
2、稠度要求14-18S;
3、泌水率及膨胀率要求符合规范。
三、 设计条件:
1、P.O 52.5R II;(经检测各项指标符合规范要求)
2、外加剂FDN-1(掺量暂取4%)
3、膨胀剂(低泌水、微膨胀,掺量暂取1%)
4、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)
四、试配步骤:
①计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差σ取2.5Mpa就完全可以了,Rp=R+1.645×2.5=40+4.1=44.1Mpa;
②确定水灰比:暂取0.39;
③假定容重1900㎏/m3(经验取值);
④计算每立方米各种材料用量
⑴水泥+外加剂+膨胀剂+水=1900;
⑵水/水泥=0.39;
经计算得:
水泥=1319㎏/m3取1320㎏/m3;
外加剂=1320×4%=52.8㎏/m3;
水=1320×0.39=514.8㎏/m3;
膨胀剂=1320×1%=13.2㎏/m3;
五、 试拌0.01 m3材料用量:
详细请下载附件:
40Mpa孔道压浆配合比.doc