首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 求助 关于砂浆配合比水灰比的规定?
    1#
    • whshdl
    • 2009-08-25
    根据《公路工程国内招标文件范本》2003版中“413.03 施工要求”第二条的规定,
    2.砂浆和小石子混凝土
    (1)砌体所用砂浆或小石子混凝土的材料配合比,应经试拌试验决定。水灰比不应大于0.65。砂浆应有适当的和易性和稠度,其值当用标准圆锥体沉入度表示时为50~70mm。小石子混凝土的坍落度应为50~100mm。
    如果是这样,M7.5、M10等砂浆配合比如何做?
  • 2#
    • whshdl
    • 2009-09-03
    没有人回答吗?哪位大侠指教一下?
    砂浆配合比到底应该怎样做?
  • 3#
    • 寻梅踏雪
    • 2009-09-03
    设计依据JTJ041-2000≤公路桥涵施工技术规范≥第141~142页的13.2.3、13.2.4条规定执行,同时做砂浆配合比还要参考JGJ98-2000≤砌筑砂浆配合比设计规程≥,小石子混凝土配合比还要参考JGJ55-2000≤混凝土配合比设计规程≥,相应的要求计算
  • 4#
    • whshdl
    • 2009-09-04
    《公路工程国内招标文件范本》是2003
    ≤公路桥涵施工技术规范≥、≤砌筑砂浆配合比设计规程≥、≤混凝土配合比设计规程≥都是2000版
    《公路工程国内招标文件范本》相对来说比较新些
    而且,这里的监理,主要是要求水灰比符合《公路工程国内招标文件范本》的要求,不大于0.65。这样的话,设计出来配合比水泥用量太大,不经济
  • 5#
    • 寻梅踏雪
    • 2009-09-04
    JTJ041-2000≤公路桥涵施工技术规范≥第94页表11.3.4 对无筋混凝土最大水灰比为0.60 。如果《公路工程国内招标文件范本》要求不大于0.65,怎么会算大?怎么还会多花水泥?
  • 6#
    • 浅舞
    • 2009-09-22
    我们这里的监理和中心试验室,也是这样要求的,很郁闷啊
  • 7#
    • yaijiafei
    • 2009-11-05
    真愁人啊`11
  • 8#
    • lizhiguo
    • 2009-11-05
    M7.5和M10的配合比设计可以参照“JGJ98-2000砌筑砂浆配合比设计规程”。
  • 9#
    • dali668
    • 2009-11-14
    进来学习一下。
回复