  • 什么是“250温度小时计”?
    1#
    • 晕菜
    • 2009-07-27
    今天看《水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)关于高温季节施工(P87页,10.4.2款)第8条是这么说的:切缝应视混凝土强度的增长情况或按250温度小时计,宜比常温施工适当提早切缝,以防止断板。特别是在夜间降温幅度较大或降雨时,应提早切缝。请问有谁知道按“250温度小时计”是什么意思?
  • 2#
    • niuniu6682000
    • 2009-07-28
    250温度小时计是指温度与时间(单位为小时)的乘积为250