首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
求助!!关于表观缺陷和砼碳化深度检测的疑问!-->pdsh转移
1
#
wenxia7087
2006-09-05
哪位高手帮忙指点一下砼表观缺陷和砼碳化深度怎么检测,需要用什么检测设备,现行规范是什么?是不是要用读数显微镜和碳化深度装置,碳化深度装置是个什么设备啊?读数显微镜是干什么用的?掺和料的活性指数是指什么试验的指标,用什么仪器测试?
2
#
sdlj_zj
2007-04-07
碳化深度用回弹仪来测,砼表观缺陷用10倍的放大镜就行。
3
#
bage300
2007-11-11
砼表观缺陷用眼看看砼表面是否有如裂纹'漏浆
4
#
冰儿
2007-11-11
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001,碳化深度值测量
5
#
huxianlei
2007-12-19
表面缺陷用目测,尺量的方法确定
1.检查麻面\露筋\漏浆等表面特征
2:量空洞深度是否超标
3.量测麻面蜂窝面积占总面积的比例
4.如有裂缝则采用读数选微镜或超声仪检测
碳化深度楼上冰儿已经讲得很清楚了
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?