首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 砼强度问题
    1#
    • ytytwxj
    • 2008-12-12
    代表处中心试验室抽检某标段桥梁预制场C50箱梁混凝土试件2组,抗压强度不能满足设计要求,且经驻地监理旁站的承包商自检抗压强度也不能满足设计要求,若你是试验工程师,你将怎么办?都有什么解决方案?请你根据此问题拟写一份监理工程师通知。
  • 2#
    • 小灰猪
    • 2008-12-12
    报废处理,没得说!
  • 3#
    • niuniu6682000
    • 2008-12-16
    还需要其它方法校核(回弹参考,钻芯和超声波检测),最后请设计院出补救方案
  • 4#
    • chenff
    • 2008-12-18
    最终要钻芯取样校核,回弹值只能做参考!如果还不合格就报废!
  • 5#
    • tshrain199
    • 2008-12-18
    对,应该采用钻芯取样,这样才有代表性
  • 6#
    • yangkeyuan2007
    • 2008-12-19
    还可以采用静载试验,费用可能高点嘛
  • 7#
    • 阿洋
    • 2008-12-30
    在这种情况下,我通常是转芯取样再做一遍,如还不合格那就作废了。
  • 8#
    • gengqs
    • 2008-12-30
    建议先进行超声回弹,视结果再定是否要取芯。
  • 9#
    • liuyuanhua
    • 2010-12-20
    用钱摆平啊,强度相差大不大?
  • 10#
    • 雨Toni
    • 2011-01-19
    钻心取样检测其强度,实在不行就只能报废了~!
  • 11#
    • 浪子
    • 2011-04-16
    1、从水泥上查找问题,检查该批水泥强度有没有符合要求;
    2、再查找施工配合比有没有按批准后的配合比施工,同时检查拌和站计量设备有没有误差;
    3、检查养生工作有没有按要求去做;
    4、回弹强度或钻芯,对该梁做静载试验来评价该梁可使用性;
    5、根据以上检查出的问题下监理通知杜绝以后事情再次发生。