首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
砼强度问题
1
#
ytytwxj
2008-12-12
代表处中心试验室抽检某标段桥梁预制场
C50
箱梁混凝土试件
2
组,抗压强度不能满足设计要求,且经驻地监理旁站的承包商自检抗压强度也不能满足设计要求,若你是试验工程师,你将怎么办?都有什么解决方案?请你根据此问题拟写一份监理工程师通知。
2
#
小灰猪
2008-12-12
报废处理,没得说!
3
#
niuniu6682000
2008-12-16
还需要其它方法校核(回弹参考,钻芯和超声波检测),最后请设计院出补救方案
4
#
chenff
2008-12-18
最终要钻芯取样校核,回弹值只能做参考!如果还不合格就报废!
5
#
tshrain199
2008-12-18
对,应该采用钻芯取样,这样才有代表性
6
#
yangkeyuan2007
2008-12-19
还可以采用静载试验,费用可能高点嘛
7
#
阿洋
2008-12-30
在这种情况下,我通常是转芯取样再做一遍,如还不合格那就作废了。
8
#
gengqs
2008-12-30
建议先进行超声回弹,视结果再定是否要取芯。
9
#
liuyuanhua
2010-12-20
用钱摆平啊,强度相差大不大?
10
#
雨Toni
2011-01-19
钻心取样检测其强度,实在不行就只能报废了~!
11
#
浪子
2011-04-16
1、从水泥上查找问题,检查该批水泥强度有没有符合要求;
2、再查找施工配合比有没有按批准后的配合比施工,同时检查拌和站计量设备有没有误差;
3、检查养生工作有没有按要求去做;
4、回弹强度或钻芯,对该梁做静载试验来评价该梁可使用性;
5、根据以上检查出的问题下监理通知杜绝以后事情再次发生。