首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
粉喷桩配合比
1
#
dongxue
2008-11-27
怎么设计粉喷桩的配合比
2
#
niuniu6682000
2008-11-27
① 粉喷桩加固料宜采用425#普通硅酸盐水泥,水泥用量因天然含水量而异,按以下方法配比:W1≤50%,水泥用量50kg /m;50%<W1≤70%,水泥用量为55kg/m;W1>70%,水泥用量为60kg/m~65kg/m。
② 加固处理的强度,应以无侧限抗压强度衡量,试件养护龄期为7d,28d,90d,要求R28≥0.8MPa,R90≥1.2MPa。
3
#
都市闲人
2009-01-10
请问搂主,这个规定出自那个规范,请指教。设计配合比后报告上一般都要注明依据那个规范进行试验,我按照你的方法做了,查无出处。
4
#
wskcom
2009-05-31
LZ意思应该是设计图纸上的,关键的那个规范好像是TB10113-96?没仔细看
5
#
niuniu6682000
2009-06-02
各行业的规范均无具体配合比’规定,你可以根据你从事的行业选择查看规范,建筑及市政见《建筑地基处理技术规范JGJ79-2002》,公路见《公路路基施工技术规范JTG F10-2006》、铁路见《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范TB10113-96》。
6
#
406383436
2009-11-01
w1代表什么?
7
#
liujian1955
2010-05-25
粉喷桩施工配合比:default5: w1代表什么?
粉喷桩施工配合比:default5: w1代表什么?