首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • C40砼配合比设计计算过程
    1#
    • QLZQ
    • 2008-11-03
    一、设计依据
    1JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》
    2JTJ0412000《公路桥涵施工技术规范》
    3GBT50082002《普通混凝土力学性能试验方法标准》
    4GB502042000《混凝土结构工程施工质量验收规程》
    5、施工设计图纸
    二、设计要求
    1、砼设计强度等级C 40
    2、设计坍落度:6 0~ 80 mm
    3、使用部位:预制空心板梁
    三、原材料要求
    1、水泥:南京(金宁羊牌)P·Ⅱ42.5R
    2、细集料: 采用韩江砂(中砂)
    3、粗集料:至诚石场4.75~9.5㎜和9.5~26.5
    4、外加剂:采用广州粤和高效减水剂HPG-2(粉剂)
    5:采用饮用水
    四、基准混凝土配合比计算
    1、设计强度: C40
    δ取6
    fcu.0≥40+1.645×6=49.9Mpa
    砼配制强度: C49.9 Mpa
    2、水灰比的确定W/C ,fce为水泥实际强度、水泥强度暂取51 Mpa    查表ɑa=0.46,ɑb=0.07
    W/C=ɑa×fce÷(fcu、O+ɑa×ɑb×fce)
    =0.46×51÷(49.9+0.46×0.07×51)=0.46
    3、确定每立方用水量。坍落度为6080㎜,碎石最大粒26.5㎜     mwo查表后mwo=220kg/3,因掺HPG-2高效减水剂(粉剂),减水率10%22%,取减水率11%
    mwa=mwo(1β)= 220×(1-0.11)=196kg/3
    4、水泥用量的确定mwa/(W/C)= 1960.46426kg/m3
    外加剂掺量0.5%:426×0.005=2.13 kg/m3
    5、确定砂率
    根据粗集料品种、粒径、水灰比确定砂率。
    由经验和和实际采用βs32%
    6、假设每立方砼容重为mcp=2450kg/m3
    7、每立方砼砂、石用量按下列公式计算:
    mcomgomsomwo=mcp
    426mgomso196=2450 kg/m3
    mgomso=24501964261828 kg/m3
    βs=mso÷(mgomso)×100%
    mso(mgomso) ×βs1828×32%585 kg
    mgo(mgomso)mso18285851243
    求得mso= 585kg
    mgo= 1243kg
    8、确定基准配合比mcomgomsomwo4265851243196
    9、对理论配合比进行试拌,经试拌测得坍落度为 80,符合设计要求,粘聚性良好、保水性无。试拌结果各项性能符合要求。以理论配合比设为基准配合比,分别调高和降低水灰比0.03,采用三个不同水灰比的配合比进行7天和28天砼强度试验。
    10、各配合比的实测表观密度与假设表观密度之差的绝对值小于2%,故无需较正

    编号
    水灰比
    砂率
    水泥



    外加剂
    R7
    Mpa
    R28
    Mpa
    C40-1
    0.46
    32%
    426
    585
    1243
    196
    2.13
    49.6
    57.5
    C40-2
    0.49
    32%
    400
    593
    1261
    196
    2.00
    49.9
    55.4
    C40-3
    0.43
    32%
    456
    575
    1223
    196
    2.28
    51.1
    58.9


    十、经标准养护7天,C401C402C403 分别达到配制强度的99.4%100.0% 102.4 %。经标准养护28, C401C402C403分别达到配制强度的 115.2 %111.0%118.0%
    选用C40 1请总监办中心试验给予批示
回复