首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
到底试件是标养好呢还是常温养护好?
1
#
709426318
2008-09-01
本人在福建做公路工程试验工作仅仅四个月,但是有一个小疑问:就是在30米的T梁浇注中留存的试件,每次都是六组,同期养生2组,标养4组,但是在3天、7天、14天的试压时发现,同养的强度都要比标养的高3--4MPa,按理,标养的试件温湿度都保证的很好,为什么会出现这种情况呢,请求大家帮助。
2
#
3c3t
2008-09-01
严格上讲应该是标养的强度增长快。建议你再测一下28天强度。我分析前期的强度增长与温度高有关,在现场的同条件养护,相对标准养护气温高,前期强度增长快。不知正确与否,请大家分析。
3
#
汉水之滨
2008-09-06
你说的这个现象现在出现非常正常,应该现在工地现场的温度高于标准养护室的温度,所以强度自然就比标准养护室试块高了。:default6: :default6: :default6:
4
#
ningjipan
2008-09-07
是的,在同养中,如果湿度做的到位的话,现场的温度要比标准养护室的温度高,所以强度也高。
5
#
hxq194809
2008-09-10
在同养中,现场温度高,前期的强度就比标养的强度要高.
6
#
137285966
2008-09-10
试件当然是标养比常温好,在同施工水平工艺成型的试件,在标养的情况下28天强度要比常温下高,在严家及主编的教材上有,你好好看看,在工作中出现的问题是试验室在半和站用震动台成型试件,而施工现场和梁厂却是用震动棒成型试件