空心板梁进行回弹和抽芯,结果回弹数据跟抽芯数据跟标准养护试件抗压数据相差十多Mpa
1
#
QLZQ
2008-11-03
本人在工程检测方面遇到一些疑问。对空心板梁进行回弹和抽芯,结果回弹数据跟抽芯数据跟标准养护试件抗压数据相差十多Mpa,这是怎么回事。
2
#
舆狼共舞
2008-11-17
肯定是有差别的,制作试件是按照标准振捣方法的。浇筑时砼有可能产生离析,振捣也不可能全部到位。养生也有差别。
3
#
niuniu6682000
2008-11-17
标准养护试件抗压强度数据一般情况下大于对回弹和钻芯试样强度数据,这是因为施工时的成型条件不及标准件的成型条件和标准养护条件下比自然条件下更加有利于混凝土强度的增长。关键是钻芯试样强度数据要满足设计要求。
4
#
kees
2009-05-07
呵呵,还有一个问题需要考虑一下:你回弹检测空心板梁的位置在哪里?如果是腹板位置(一般只有100mm厚),当你弹击腹板时会因为薄薄的腹板发生弹性变形,造成回弹能量的损失,最后得出的数据也会影响推定强度的。:default6:
5
#
yongbin
2011-05-05
正常的很麻,高标号砼不宜采用回弹法检测其强度,回弹法检测其强度不得做为评定强度的依据,回弹法检测其强度是依据砼表面的硬度,高标号砼表面硬度和强度就没有多大的关系了