首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 204国道盐城绕城段YCR-LQ2-7标混凝土配合比设计计算书
    1#
    • 350179451
    • 2008-08-28
    204国道盐城绕城段YCR-LQ2-7标混凝土配合比设计计算书,包括了:混凝土配合比用于混凝土圆管涵箱涵基础设计强度为C20混凝土;桩基设计强度为C25坍落度为180 mm~220 mm(泵送);立柱、盖梁、护栏、箱(涵)身等设计强度为C30坍落度为140 mm~180 mm;设计强度为C30坍落度为90mm~120mm混凝土设计强度等级C25坍落度为140~180mm等
    以上混凝土配合比设计计算书中包括了各种原材料的试验资料。C50111111.rar 蟒蛇河.rar C20监理配合比.rar C20配合比泵送.rar C25监理配合比.rar C25配合比泵送.rar C25普通泵送.rar C30泵送配合比泵送.rar C30配合比计算书P.0 42.5.rar C30普通配合比泵送.rar C50.rar
  • 2#
    • 3c3t
    • 2008-08-28

    C30混凝土配合比设计书


    一.试配要求
    1.混凝土设计强度等级C30
    2.坍落度为140~180mm
    二.材料
    1.水泥:江苏东台磊达股份有限公司水泥厂生产的P.O42.5, 28天抗压强度48.8MPa ,抗折强度为7.5MPa。ρc=3100kg/m3
    2.黄砂:新沂中砂,级配良好。
    3.碎石:南京六合,采用二种级配的碎石掺配成5-25mm连续级配,其中5mm-16mm掺25%,16mm-31.5mm掺75%。
    4.外加剂:江苏博特新材料有限公司生产的JM-10(缓凝、泵送)混凝土增强剂;
    5.原材料按JTGE42-2005、JTGE30-2005规范进行试验,试验结果符合规范要求,见附录;
    三、按规程JGJ55-2000进行试验配合比计算
    1.确定试配强度:

    fcu,o=30+1.645
    ×5.0=38.2MPa
    2.计算水灰比:
    w/c=0.46×42.5 /(38.2+0.46×0.07×42.5)=0.49
    根据经验水灰比取0.51
    3.根据坍落度设计要求和材料的情况
    取单位用水量为210 kg/m3
    减水剂的减水率为20%,用水量为210×(1-0.20)=168 kg
    确定单位用水量为168 kg/m3
    4.计算水泥用量
    mco =168/0.51=330kg/m3

    5.砂率取40%
    6.采用重量法假定每m3砼容为2400 kg/m3计算每立方混凝土粗、细集料用量
    2400-168-330=1902
    S=1902×40%=761kg
    G=1902-761=1141kg
    7、计算每立方米减水剂用量J(kg)

    J=330
    ×0.015=4.95kg
    初步配合比为(单位:kg/m3

    水泥

    石子

    外加剂

    168

    330

    761

    1141

    4.950


    8.调整工作性,确定基准配合比
    (1) 按计算初步试拌45L混凝土拌合物,各种材料用量见下表(单位(kg)

    水泥

    石子

    外加剂

    7.56

    14.85

    34.24

    51.34

    0.223

    (2) 测定混凝土坍落度为160 mm,粘聚性和保水性良好,满足施工和易性要求;
    (3) 基准配合比为(单位:kg/m3

    水泥

    石子

    外加剂

    168

    330

    761

    1141

    4.950

    9.检验强度,确定实验室配合比:
    采用水灰比A、B、C分别为:0.48、 0.51、 0.54
    拌制3组砼拌合物,配合比如下表:(单位:kg/m3 )

    组别

    水泥

    石子

    外加剂

    A

    168

    350

    734

    1148

    5.250

    B

    168

    330

    761

    1141

    4.950

    C

    168

    311

    788

    1133

    4.665

    经试验,A、B、C三组混凝土坍落度、粘聚性、保水性均符合要求,并成型混凝土抗压试块,标养,测定其强度如下表所示:

    组别

    抗压强度

    28天达到试配强度的百分数(%)

    7

    28

    A

    34.4

    42.3

    110.7

    B

    31.7

    39.1

    102.4

    C

    28.2

    36.3

    95.0

    10.试验用粗、细骨料为干燥状态材料,施工配合比应根据粗、细骨料的含水率进行调整;
    11.根据上述试验数据,采用基准配合比B作为现场施工配合比。
  • 3#
    • ZFJ
    • 2009-02-05
    :default6:
  • 4#
    • lidexing
    • 2009-03-01
    很好,谢谢了!!!
  • 5#
    • guolixin887788
    • 2009-07-14
    非常感谢!
  • 6#
    • hbt1130
    • 2009-08-13
    :default6: :default5:
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册