首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
C50配合比7天才达到30mpa 我快疯了
1
#
chrisde
2008-07-09
第一次选用 10-30单粒级,砂率36% 水泥494 水168 减水剂FDN0.6%,坍落度就够了100mm,然而试件养生不太好,养生室湿度不够,7天强度45mpa,如果养生好应该能达到50mpa。
然后为了使材料更好,选用良种碎石,再作选用5-10:10-30=35%:65%,砂率还是36%,这次怪了减水剂FDN居然加到1.2%才出现100mm的坍落度,保水性也不好,混合料很粘稠,7天水中养生居然强度才达到30mpa,
更换了其他的减水剂也相似,不知道什么原因造成强度这么低,我自己查看破型试件,碎石没有破碎的,有些水泥浆聚集成块,发现砂子里含有不少量的豆石,会不会改用连续级配后,比表面积增大,还应该增加砂率,而且大的豆石还有风化的现象,是不是这个原因强度这么低,
2
#
abcde
2008-07-09
减水剂的减水率变小啦,就会出现这种情况
3
#
luyuns
2008-07-23
碎石的压碎值怎么样?
4
#
lidexing
2008-07-27
减水剂的减水率变小啦,就会出现这种情况
5
#
hubo0884
2008-07-28
你更换良好的砂石料,比表面积大了,需水量变了。或者就是你的减水剂质量发生了改变。另外你的瓜子石存在风化。这几个因素在一起,强度肯定起不来。从新调整你的配合比方案。
6
#
caoming
2008-07-29
同情你
7
#
008698
2008-07-30
老大我告诉你个好办法。你把试块放到开水锅里面,煮它半天时间,强度肯定上去了。
我都是用这种方法。
8
#
LLF2004
2008-07-30
减水剂需要搅拌后再用
一般沉淀久了
上面的溶度就降低了
所以减水效果不好
9
#
fuzhengjun
2008-07-30
在试配时,一般是使用连续级配的碎石其状态比较好,单粒级的容易离析,你所说的恐怕是石子没有掺配好,或者是试件没有做好。水泥用量不能太多,494有点多。
10
#
topsniper
2008-08-14
1、外加剂质量是否有保证,外加剂有保质期的,2原材料试验做了是否合格。
11
#
xy123
2008-08-30
:default10:
12
#
595782903
2008-09-03
减水效果不好
13
#
cgw12xxx
2008-09-03
碎石的压碎值如何,最好采用连续级配
14
#
137285966
2008-09-04
把你的粗骨料在调大点,70%左右试试,减水剂掺量基本上是可以的.千万不要用开水煮,如果你以后要想给监利送钱的话,那样做.用高效减水集试试
15
#
lujiangwen
2008-09-04
:default7: 没配过,有空压压
16
#
太阳部落
2008-09-04
是啊,讲的很对
17
#
gyh0018
2008-09-04
用5-31.5mm的碎石,5-25mm的碎石也行,但是针片颗粒不能大于5%;
砂的Mx2.5-2.7,级配要合格;
P.O42.5的水泥,活性系数大于1.1;
减水剂的减水率不少于20%,最好是25%;
用水量不超过160kg;
试试看,应该没问题。
18
#
李忠华
2008-09-04
分析原因
1、改用聚羧酸减水剂,水胶比可达到0.30;
2、水泥较多,是否用42.5水泥?
3、可掺用粉煤灰、矿粉双掺或单掺。
4、外加剂减水率不够;
5、砂石料含泥量较高;
6、采用中、粗砂;
19
#
天下一统
2008-10-23
:default6:
20
#
fmx
2008-11-08
看看水泥和外加剂有没什么问题
21
#
lcjgcg
2008-11-10
C50配合比7天才达到30Mpa,确实会很郁闷的。
楼上的各位给出了不少好方法,楼主综合一下,吸取教训,再试配看看:default7:
22
#
恒应力
2008-11-11
5-10,10-30的石子换成5-20或5-25连续级配
23
#
sssmq
2008-11-23
若原材料砂、石质量没有问题,应该考虑是不是水泥的早期强度较低,建议检测一下水泥。
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册