首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 砼强度太高引发的问题!
    1#
    • 邹权
    • 2008-06-22
    砼试块抗压强度高出设计要求的多少也为不合格品的? 有没相关材料说明?谢谢!!!!!!
  • 2#
    • xuan0610
    • 2008-06-22
    高出太多肯定得找原因,要么是造假。但没有不合格这种说法。
  • 3#
    • gangzi
    • 2008-06-22
    应该没什么要求,我前年在京津二通道的时候C25的混凝土达到150%都很正常,达到200%都不稀罕,也没人说不合格啊.压过的试块再压一次还能达到100%多呢!
  • 4#
    • lichen
    • 2008-06-22
    砼强度太高容易被人以为作假
  • 5#
    • niuniu6682000
    • 2008-06-22
    没有不合格这种说法。一般认为砼强度高两级以内为正常。(即10MPa以内)如果对试块强度怀疑,可回弹或钻芯检测。
  • 6#
    • hcwaidezy
    • 2008-06-23
    我们这里C40的试块压出来都56MPa了 很正常啊
  • 7#
    • youzi668
    • 2008-06-23
    没有不合格这种说法,但作为配合比设计也要考虑经济方面的因素,有一定的富裕是对的,但是不能超出太多。但是目前强度太高的原因是不是砼试件制做不具有代表性、故意作弊造成的呢?
  • 8#
    • yangjm0831
    • 2008-06-23
    没有不合格这种说法,是不是砼试件制做不具有代表性、或故意作弊造成的呢
  • 9#
    • 寒江垂钓
    • 2008-06-23
    试件强度过高,没有不合格的说法。不过对单位来说有点浪费了。
  • 10#
    • gengqs
    • 2008-06-23
    你可以对构件的混凝土强度进行评定,不管使数理统计还是非数理统计,只要是合格就没问题
回复