首页 > 论坛 > 水泥砂浆|混凝土试验
  • 混凝土温度施工质量控制
    1#
    • zjb0509
    • 2008-03-30
    由于施工工期跨越冬季、夏季,季节跨度大,温度跨度大,混凝土的拌合出机温度及入模温度有较大差异,为保证施工质量满足施工技术要求,必须做好混凝土的出机温度及入模温度控制。春季、秋季由于自然温度平均为15-25,混凝土的出机温度及入模湿度都能满足技术要求。韶关地区冬季最低气温为2-5,夏季最高温度36-39,当出机温度及入模温度不能满足技术要求时,必要时必须采用技术处理措施进行控制,如采用地下深层水(水温22)、制冰机对水降温、砂、石料覆盖保温、水泥仓遮避阳光等技术措施。
    一、夏季混凝土温度控制:
    1、混凝土施工时段避开上午9-下午400气温最高时段进行施工,施工气温控制在30内为宜,混凝土拌合采用地下深层水(水温22)、(必要时采用制冰机对水降温)、砂、石料覆盖保温、水泥仓遮避阳光等技术措施。
    2、热工计算:
    几种物质的比热c
    Kj/kg.


    1


    4.2


    水泥


    0.96


    洒精


    2.4


    \


    0.46


    煤油


    2.1



    0.39



    2.1


    水银


    0.14


    蓖麻油


    1.8



    0.13


    砂、石


    0.92





    0.88




    干泥土


    0.84




    :摘自inter网比热表
    C50混凝土进行控制,砂石用量1860kg/m3,胶材用量484 kg/m3,用水量150 kg/m3,混凝土出机温度控制在28内。胶材比热可近似取水泥比热0.96 Kj/kg.℃。新拌混凝土比热约为:[1860×0.92+484×0.96+150×4.2]÷(1860484150)=1.1250360871.125 Kj/kg.
    1)当夏季气温最高时:取砂石温度32,胶材温度38时,如新拌混凝土温度控制在28内,计算所需最高水温。
    [2500×1.125×28-1860×0.92×32+484×0.96×38]/ (150×4.2)=10.05610
    2)当气温最高为30时:取砂石温度30,胶材温度32时,如新拌混凝土温度控制在28内,计算所需最高水温。

    [2500
    ×1.125×28-1860×0.92×30+484×0.96×32]/ (150×4.2)=19.91428620
    3)当气温最高为28时:取砂石温度28,胶材温度30时,如新拌混凝土温度控制在28内,计算所需最高水温。

    [2500
    ×1.125×28-1860×0.92×28-484×0.96×30]/ (150×4.2)=26.8209526.8
    根据计算数据,夏季施工混凝土拌合时,当气温大于28,应根据实际情况,采用对水降温措施保证混凝土出机及入模温度。
    二、冬季混凝土温度控制:
    1、混凝土施工时宜选取上午800-下午500气温最高时段进行施工,施工气温控制在5以上为宜,混凝土拌合采用地下深层水(水温8)、(必要时采用加热措施对水升温)、砂、石料覆盖保温等技术措施。
    2、热工计算:
    C15混凝土进行控制,砂石用量1900kg/m3,胶材用量350 kg/m3,用水量165 kg/m3,混凝土出机温度控制在8以上。胶材比热可近似取水泥比热0.96 Kj/kg.℃。新拌混凝土比热约为:[1900×0.92+350×0.96+165×4.2]÷(1900350165)=1.149896481.150 Kj/kg.
    1)当冬季气温最低时:取砂石温度2,胶材温度5时,如新拌混凝土温度控制在8以上,计算所需最低水温。
    [2400×1.150×8-1900×0.92×2-350×0.96×5]/ (165×4.2)=25.23174625
    2)当水温为50时:取砂石温度2,胶材温度5时,计算新拌混凝土出机温度。

    [165
    ×4.2×50+1900×0.92×30+484×0.96×32]/ (2400×1.150)=14.4297101414.4
    3)当气温最低为5时:取砂石温度5,胶材温度8时,如新拌混凝土温度控制在8以上,计算所需最低水温。

    [2400
    ×1.150×8-1900×0.92×5-350×0.96×8]/ (165×4.2)=15.3708513715.4
    根据计算数据,冬季施工混凝土拌合时,当气温低于5,应根据实际情况,采用对水升温措施(25-50为宜)保证混凝土出机及入模温度。
    其他季节,当气温介于最低气温5℃~最高气温28之间时,混凝土的出机机及入模温度均可得到保证。