首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
混凝土温度施工质量控制
1
#
zjb0509
2008-03-30
由于施工工期跨越冬季、夏季,季节跨度大,温度跨度大,混凝土的拌合出机温度及入模温度有较大差异,为保证施工质量满足施工技术要求,必须做好混凝土的出机温度及入模温度控制。春季、秋季由于自然温度平均为
15
-25
℃
,混凝土的出机温度及入模湿度都能满足技术要求。韶关地区冬季最低气温为
2
-5
℃
,夏季最高温度
36
-39
℃
,当出机温度及入模温度不能满足技术要求时,必要时必须采用技术处理措施进行控制,如采用地下深层水(水温
22
℃
)、制冰机对水降温、砂、石料覆盖保温、水泥仓遮避阳光等技术措施。
一、夏季混凝土温度控制:
1
、混凝土施工时段避开上午
9
:
-
下午
4
:
00
气温最高时段进行施工,施工气温控制在
30
℃
内为宜,混凝土拌合采用地下深层水(水温
22
℃
)、(必要时采用制冰机对水降温)、砂、石料覆盖保温、水泥仓遮避阳光等技术措施。
2
、热工计算:
几种物质的比热
c
Kj/kg.
℃
表
1
水
4.2
水泥
0.96
洒精
2.4
铁
\
铜
0.46
煤油
2.1
铜
0.39
冰
2.1
水银
0.14
蓖麻油
1.8
铅
0.13
砂、石
0.92
铝
0.88
干泥土
0.84
注
:
摘自
inter
网比热表
按
C50
混凝土进行控制,砂石用量
1860kg
/m3
,胶材用量
484 kg
/m3
,用水量
150 kg
/m3
,混凝土出机温度控制在
28
℃
内。胶材比热可近似取水泥比热
0.96
Kj/kg.
℃。新拌混凝土比热约为:
[1860
×
0.92+484
×
0.96+150
×
4.2]
÷
(1860
+
484
+
150)=1.125036087
≈
1.125 Kj/kg.
℃
(
1
)当夏季气温最高时:取砂石温度
32
℃
,胶材温度
38
℃
时,如新拌混凝土温度控制在
28
℃
内,计算所需最高水温。
[2500
×
1.125
×
28-1860
×
0.92
×
32+484
×
0.96
×
38]/ (150
×
4.2)=10.056
≈
10
℃
。
(
2
)当气温最高为
30
℃
时:取砂石温度
30
℃
,胶材温度
32
℃
时,如新拌混凝土温度控制在
28
℃
内,计算所需最高水温。
[2500
×
1.125
×
28-1860
×
0.92
×
30+484
×
0.96
×
32]/ (150
×
4.2)=19.914286
≈
2
0
℃
。
(
3
)当气温最高为
28
℃
时:取砂石温度
28
℃
,胶材温度
30
℃
时,如新拌混凝土温度控制在
28
℃
内,计算所需最高水温。
[2500
×
1.125
×
28-1860
×
0.92
×
28-484
×
0.96
×
30]/ (150
×
4.2)=26.82095
≈
26.8
℃
。
根据计算数据,夏季施工混凝土拌合时,当气温大于
28
℃
,应根据实际情况,采用对水降温措施保证混凝土出机及入模温度。
二、冬季混凝土温度控制:
1
、混凝土施工时宜选取上午
8
:
00-
下午
5
:
00
气温最高时段进行施工,施工气温控制在
5
℃
以上为宜,混凝土拌合采用地下深层水(水温
8
℃
)、(必要时采用加热措施对水升温)、砂、石料覆盖保温等技术措施。
2
、热工计算:
按
C15
混凝土进行控制,砂石用量
1900kg
/m3
,胶材用量
350 kg
/m3
,用水量
165 kg
/m3
,混凝土出机温度控制在
8
℃
以上。胶材比热可近似取水泥比热
0.96
Kj/kg.
℃。新拌混凝土比热约为:
[1900
×
0.92+350
×
0.96+165
×
4.2]
÷
(1900
+
350
+
165)=1.14989648
≈
1.150 Kj/kg.
℃
(
1
)当冬季气温最低时:取砂石温度
2
℃
,胶材温度
5
℃
时,如新拌混凝土温度控制在
8
℃
以上,计算所需最低水温。
[2400
×
1.150
×
8-1900
×
0.92
×
2-350
×
0.96
×
5]/ (165
×
4.2)=25.231746
≈
25
℃
。
(
2
)当水温为
5
0
℃
时:取砂石温度
2
℃
,胶材温度
5
℃
时,计算新拌混凝土出机温度。
[165
×
4.2
×
50+1900
×
0.92
×
30+484
×
0.96
×
32]/ (2400
×
1.150)=14.42971014
≈
14.4
℃
。
(
3
)当气温最低为
5
℃
时:取砂石温度
5
℃
,胶材温度
8
℃
时,如新拌混凝土温度控制在
8
℃
以上,计算所需最低水温。
[2400
×
1.150
×
8-1900
×
0.92
×
5-350
×
0.96
×
8]/ (165
×
4.2)=15.37085137
≈
15.4
℃
。
根据计算数据,冬季施工混凝土拌合时,当气温低于
5
℃
,应根据实际情况,采用对水升温措施
(25
-50
℃
为宜
)
保证混凝土出机及入模温度。
其他季节
,
当气温介于最低气温
5
℃~最高气温
28
℃
之间时,混凝土的出机机及入模温度均可得到保证。
2
#
tshrain199
2008-04-05
总结的不错!
3
#
wentyoulove321
2016-02-04
还可以