首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
商混试配中的问题?(请教)
1
#
赵杨
2008-01-29
外加剂的有时间效力么,为什么?塌落度保值时,损失特大(如:220一小时后变40)怎么保证强度,不离析前提下,保证塌落度。
塌落度损失怎么确定用水量?
2
#
yufengyuyu
2008-03-04
这是外加剂的问题
从配合比角度上的用水量、水泥用量等方面没有什么关系
也没办法调整,除了外加剂外影响大的就是碎石吸水率了,做下吸水率看看。
但大部分都是外加剂的问题,找厂家来技术员来。
3
#
yufengyuyu
2008-03-04
奈系的外加剂好像反应时间很块的
聚羧酸系的外加剂要20-30分钟的反应时间,从我们做的经验看
半小时后的坍落度都是增大,很少有减少的。要保证强度只能保证用水量,坍落度从外加剂上解决。把厂家找来90%以上能解决问题。