首页
>
论坛
>
水泥砂浆|混凝土试验
『已解决』隧道试件强度需要修正吗?
1
#
浪迹天涯
2007-08-13
请大家讨论一下:隧道砼喷大板,切割成10*10*10cm的试件,抗压强度出来后还需不需要进行修正,就是修正到15*15*15cm的标准试件强度。就是乘以0.95的系数呢。
2
#
浪迹天涯
2007-08-19
难道大家都没有遇到过吗?怎么没人回答?
3
#
liuyou55
2007-08-21
需要修正的!
4
#
wwmm19791107
2007-09-01
需要修正的!!!:)
5
#
浪迹天涯
2007-09-03
谢谢,主要是没有查到规程。
6
#
hh_2000
2007-09-04
需要修正
7
#
张牙舞爪
2007-09-17
绝对要修正
8
#
185866494
2007-09-19
要修正的
9
#
冰儿
2007-09-21
要修正的,换算成150mm*150mm*150mm标准值,
如果试件尺寸是100mm*100mm*100mm,换算系数是:0.95,
如果试件尺寸是200mm*200mm*200mm,换算系数是:1.05
规范上有要求的。
10
#
浪迹天涯
2007-09-22
谢谢朋友们了!以前有个XX交通学院的老师说这就是喷锚的标准试件,不需要修正。误人子弟呀!
11
#
3c3t
2007-09-25
《公路工程质量检验评定标准》土建工程JGJ F80/1-2004 中附录E喷射混凝土抗压强度评定:
E.0.1 喷射混凝土抗压强度系指在喷射混凝土板件上,切割制取边长为100mm的立方体试件,在标准护送条件下养生至28天,用标准试验方法测得的极限抗压强度,乘以0.95的系数。
12
#
zlc401720191
2011-02-15
当然需要修正了10*10*10不是标准的试件。
13
#
kxiaofei123
2011-02-22
需要修复啊,我做了几个隧道了,都得修复。
14
#
xcllj2009
2011-02-28
当然需要修正了10*10*10不是标准的试件
15
#
gf520hll
2011-04-06
你看下水泥及砼规程上面的标准试与非标准试件的尺寸,后面就是换算系数
16
#
whyxx1215
2011-04-21
修正。0.95